MİTSUBİSHİ M70A ÜNİTELİ TEZGAHTA RADUS YAVASLAMA PROBLEMİ ((AI NANO))

Başlatan ABDULLAH DOĞAN, Nisan 08, 2014, 10:58:06 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ABDULLAH DOĞAN

HERKESE SELAMLAR M70A UNITELI TEZGAIMDA FANUC 18İMB DEKİ GİBİ RADUS YAVASLAMASI OLMUYOR BILGISI OLAN ARKADASLARDAN YARDIM RICA EDIYORUM.. SAYGILAR IYI FORUMLAR


VICTOR

#1
G5.1 Q1 aç

G5.1 Q0  kapat

G05 P10000  Aç

G05 P 0   kapat

Ekteki resmi incele.
Tezgah bu kodları gorduğünde alarm veriyorsa, Ya kullanırken yanlış yazıyorsunuz yada tezgahta bu özellik kapalıdır.


Alarm vs yok. yuzeyler kötü ise makınanız ince ayarsızlıktan bu hataları yapıyor demektir


oku
not al
öğren
uygula
anla

VICTOR

Meldas  M70 A UNITELI paket ise bu özellikler olmayada bılır.

18 imb  çok kaliteli bir sistemdir. 

M70 A   paket ile aynı kefede olamaz. M700 serisi model olsaydı belki.
oku
not al
öğren
uygula
anla

ABDULLAH DOĞAN

arkadaslar yorumlarınız ıcın tesekkur ederım artık gerısını servısle halledıcez

ufuk1987

kolay gelsin tezgahınızın ayarsız olduğu için yavaşlama oluyor
8020 nolu parametreelerin ayarlanması gerekiyor.