siemens 810D PLC hatası

Başlatan enderi, Temmuz 15, 2009, 04:10:50 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

enderi

Arkadaşlar siemens 810D kontrol üniteli dik işlem merkezi tezgahı açtımda tezgah shopmıll de açılmıyor.ıso kısmında açıyor ve 2001 PLC hatası veriyor.Ne yapabilirim.Yardımlarınızı bekliyorum.

( bora )

Ben şu ana kadar direkt shopmill de açılan hiçbir tezgah görmedim.ISO'da açılıyor ne demek?Açıkçası açılırken ne gibi bir değişiklik olmuş anlayamadım ama verdiği alarm "PLC does not start" alarmı olmalı.

Eğer girebiliyorsan START UP a gir ve NCK RESET yap.Büyük olasılıkla düzelecektir.
Makinende ne oldu da PLC hatası veriyor?
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;çalışkan olmak!

K.Atatürk

suşehri

sürücü üzerindeki s2 veya s4 swichler var onlardan açılırken 2 ye alıp kartta 6 yazınc 3 2 0 2 3 2 durumuna getiriyorsun.sotra ekrandan servic menüsünden plc kısmını seç load kısmından start load de yükleme yapacak yükleme b ittikten sonra swichi 0 al.biraz karışık iştir. simens ararsan tarif edebilirler.

enderi

Bora, bizim tezgah ilk açılışta shopmill açılıyor.ISO ya istersen geçiyorsun.alarm senin yazdığın gibi doğru.Tezgah okulda iki aydır çalışmıyordu zannedersem o nedenle oldu.Çünkü başka sebep bulamıyorum.Ama sorunu çözdüm.
Suşehri arkadaşımızın  yazdığı gibi önce swichlerden plc yi resetledim ve daha sonra tezgahın cd'isnden tekrar plc yi kurdum sorun  halloldu.