M70 VE M700 SERİLERİNDE KLAVUZ İŞLEMİNİN YARIDA KESİLMESİ DURUMUNUN KURTARILMASI

Başlatan VICTOR, Eylül 28, 2016, 08:29:23 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

VICTOR

M01 WAİT FOR TAP RETRACT ALARMI VAR İSE


ELEKTRIK KESILMESI
RESET E BASILMASI
EMG BUTONUNA BASILMASI
CNC NİN KAPATILMASI

SORUNU OLUŞMUŞTUR

MİTSUBISHİ M70 ve M700 SERİLERİNDE KLAVUZ İŞLEMİ ESNASINDA YARIDA KALIR İSE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

HANDLE MOD A ALIN
EMG BUTONU BASILI İSE KALDIRIN
UST MENUDEN DİAGNOS A BASIN
GELEN EKRANDA I/F TEŞHIS E BASIN
KOD ÇİKİŞ A GELİN
DİKKATLİCE   Y C 5 C / 1 YAZIP İNPUTA BASIN.
MAKİNA SPİNDLE DÖNE DÖNE KENDİNİ YUKARI DOĞRU ÇİKARTACAKTIR VE DURACAKTIR. DURANA KADAR MUDAHELE ETMEYİN.
BAZI MAKINELERDE SPINDLE CCW DÜĞMESİ BASILMASI GEREKEBİLİR

BU İŞLEM TAMAMLANAMADIĞI SURECE O ALARM GİTMEZ.

Y C 5 C / 1


BU ŞİFRENİN DOĞRU YAZILDIĞINA EMİN OLMADAN İMPUTA BASMAYIN


TEZGAHI KAPATIP AÇIN.
GENEL KONTROLLERİ YAPIN.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN

İletiyi düzenle
oku
not al
öğren
uygula
anla

mesutkocc

Hocam m70 kontrol ünitesinde kılavuz çekerken geri çıkışı nasıl hızlandırabiliriz forumda gördüm g84 satırna devir yazınca diyorlar ancak olmuyor girip çıkarken aynı devri kullanıyor

Mithat5885

Hocam m70 unitesinde bir programramdaki bazi satirlari baska bir programa nasil kopyalayabilirim lutfen yardim

VICTOR

oku
not al
öğren
uygula
anla