Alıntı yapılan: iso_c - Ağustos 26, 2012, 04:28:36 ÖS
8901 ekranın arkasındaki fanları iptal etti ama alarm devam ediyor yalnız spindılın sürücüsünün üstündeki degilde arkasındaki sogutucu bölümdeki fanı önceden söktügümde( bu alarmı vermeden önce) tezgah over heat diye alarm verirdi şimdi vermiyor ledırdan fanın sinyal gönderdigini görebilirmiyiz
SELAMLAR
PARAMETRE 8901 İN 0. BİTİ (EN SAĞ) FAN MOTOR ALARMINI VE OVERHEAT ALARMLARINI İPTAL EDER.
PARAMETRE 1807 NİN 2. BİTİ (ENSAĞDAN 3.) SERVO SÜRÜCÜLERİN FAN ALARMINI İPTAL EDER.
BUNUN DIŞINDA FAN ALARM İPTAL PARAMETRESİ YOKTUR.
SENİN TEZGAHTA EKRANDA FAN ALARMININ GELMESİNİN SEBEBİNİ EKRANIN ARKASINDAKİ FANLARIN 
DÖNME HIZININ YAVAŞLAMASIDIR.FANUC ÜNİTESİ KİRLİLİK VEYA BAŞKA SEBEPTEN DOLAYI TIKANMAYA BAŞLAYAN BU FANLARDA BU UYARIYI VERİR. LADDER DAN BU FANLARIN SİNYALLERİNİ GÖREMEZSİNİZ.ÇÜNKÜ FANUC ALARMLARI ÜRETİCİ FİRMAYA BIRAKILMAZ.LADDERDA SADECE ÜRETİCİ FİRMANIN LADDERA YAZDIĞI ALARMLARI GÖRÜRSÜNÜZ. BUNLARDA GENELDE 1000 İLA 2999 ARASINDAKİ ALARM NUMARALARIDIR.

BEN BU PARAMETRE Yİ DENEDİĞİMDE OLMUŞTU.ACABA 8901 NOLU PARAMETREYİ DEĞİŞTİRİP DENERKEN TEZGAHI KAPATIP AÇMADINIZ MI?

iso_c

#16
spındılın modulünü sogutan fanı tezgah görmüyor sıfır fan takıyorum yine bişey yok diger bütün fanları söktügümde hepsi alarm veriyor buda bu alarmı vermeden önce bi kaçkere durmuştu tezgah direk alarma geçiyordu spındıl fan failutere diye alarm verirdi şimdi hiç alarm vermiyor   1807 en sagdan 2. mi 3.mü 1 olacak        bide işin tuhafı spındılın kontaktörünü çektigi anda alarm vermeye başlıyor diger alarmlar ekran gelir gelmez veriyor

yupp51

SELAMLAR
ÖNCELİKLE BASİT FAN ARIZASININ ÇOK YAYILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.BUDA  BAZI ŞEYLERİN TERS YAPILDIĞI GÖSTERİYOR.ÇÜNKÜ AYNI ANDA HEM MAİNBOARDTAN HEM SPİNDEL DAN HEM SERVOLARDAN FAN ALARMI GELMESİ HİÇ NORMAL DEĞİL.BÖYLE DURUMLARDA GERİYE DÖNÜP NEYİN YANLIŞ YAPILDIĞINA BAKMAK LAZIM.

1. GERÇEKTEN FAN LARINIZI FANUC TAN MI ALDINIZ?BAŞKA YERDEN ALINAN FANA GÜVENMEYİN SIFIR OLSA DAHİ ALARM VERDİREBİLİR.

2.FANLARIN TAM OLARAK YERİNE OTURDUĞUNDAN EMİN MİSİNİZ?ÖZELLİKLE SPİNDEL VE SERVO ÜNİTELERİN ARKASINDA BULUNAN FANLARIN İĞNELERİ VEYA SOKETLERİ TAM YERİNE OTURMAZ İSE VEYA YAMUK TAKILIRSA FAN ALARMI GELEBİLİR.BUNU KONTROL ETTİNİZ Mİ?

3.1807 NOLU PARAMETRENİN 2. BİTİ DEMEK SAĞDAN 3. DEMEKTİR.EN SAĞ 0.BİT İLE BAŞLAR.
BU 1807 VE 8901 NOLU PARAMETRELERİ SADECE ARIZA TESPİT İÇİN KULLANIN PARAMETRELERİ DAHA SONRA ESKİ HALİNE ALIN.HATTA ŞU ANDA BU İKİ PARAMETREYİ HİÇ KULLANMAYIN Kİ HANGİ ALARMIN NİYE GELİP GELMEDİĞİNİ ANLAYALIM.ÇÜNKÜ NEYİ SÖKÜP TAKSANIZ ORDAN FAN ALARMI GELİYOR.

4.FAN ALARMLARININ KONTAKTÖRÜN ÇEKTİKTEN SONRA GELMESİ VEYA EKRAN AÇILIRKEN GELİP  GELMEMESİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL.MERAK ETMEYİN BUNLAR NORMAL DURUMLARI.

EĞER BEN YANINIZDA OLSAYDIM.YAPACAĞIM ŞEYLER.
1807 VE 8901 NOLU PARAMETRELERİ ESKİ DEĞERİNE ALMAK.DAHA SONRA TEZGAHI AÇIP ALARM SAYFASINA BAKARAK HANGİ FAN ALARMLARININ GELDİĞİNİ GÖRMEK.GELEN ALARMIN SPİNDELIN ÜNİTESİNİN İÇİNDEN Mİ YOKSA SPİNDELIN ARKASINDAKİ RADYATÖR FANINDAN MI? VEYA SERVO ÜNİTESİNİN İÇİNDEN Mİ YOKSA ÜNİTENİN ARKASINDAKİ RADYATÖR FANINDAN MI GELDİĞİNİ ANLAMAK.BUNU ANLAMAK İÇİN EKRANDAKİ ALARM SAYFASINDA ÇIKAN ALARM  KODUNA BAKMAK. AYRICA ELEKTRİK DOLABI İÇİNDEKİ SÜRÜCÜLERİN ÜZERİNDE KIRMIZI DİSPLAY RAKAMLARINA BAKMAK.BU RAKAMLAR HANGİ SÜRÜCÜDEKİ FANIN ARIZALI OLDUĞUNU TAM OLARAK GÖSTERİR.
ARIZALI SÜRÜCÜYÜ TESPİT  ETTİKTEN SONRA FANIN DOĞRU TAKILIP TAKILMADIĞINA BAKMAK. GEREKİRSE DEĞİŞTİREREK PROBLEMİ ÇÖZMEK.EĞER BUNLARI UYGULADIĞIM HALDE SORUNU ÇÖZEMİYORSAM FANUC SERVİSTEN DESTEK ALMAK.