Arkadaşlar selamlar, PROBE cnc makinamız çalışıyorken durdu ve problemini çözemedik. CNC kısmından pek anlamıyorum ve bu cnc yi çalışır hale getirmem gerekiyor. NCU nun tüm ışıkları yanıyor, ET200m üzerinde bus fault var ve ekranda haberleşme arızası yazıyor. enerjisi kesilip yeniben başlatıldığında sanıyorum sürücüler start olmuyor. PLC ye MPI kablo ile yada ethernet kablo ile bağlanamıyorum. Ekran ile sürücü arasındaki ProfiNet kablo kontrol ve test edildi çalışıyor, Sürücü - PLC arasındaki bus kabloları komple değiştirildi.

Problem hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Neden kaynaklanıyor olabilir?


carli


carli


carli


Anok1984


carli

İlginize teşekkürler,
problem ncu değişimi ile giderildi.
NCU değiştikten sonra resetlendi, PLC ve NCU yeniden yüklendikten sonra PSU üzerindeki klavyenin bazı tuşları çalışmadı ve bunun çözümü de saat-tarih ayarları güncellenerek düzeltildi.