Ana Menü

parameter write 1 olmuyor

Başlatan sefine16, Ekim 05, 2012, 03:02:43 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sefine16

MDI YA ALIYORUM

OFFSET SETTİNG parameter write KISMINA 1 İNPUT DİYORUM 0 OLARAK KALIYOR DEĞİŞTİRMİYOR.

PARAMETRESİNİ BİLEN bir ARKADAŞ VARMI ???


Erdem usta

arkadasım normalde  mdı modunda ıken 1 input yaptımız zmn oluyor .daha once hıc degıstırılmemıs mı write degerı
Yumuşak olma ezilirsin , sert olma kırılırsın.!

yupp51

SELAMLAR
KEŞKE FANUC KONTROL SİSTEMİNİ YAZSAYMIŞSIN. TEZGAHIN 18iMB İSE OFSET SETTİNGS SAYFASINDA
3292 NOLU SETTİNGS İN 7 BİTİ 1 OLURSA PWE AÇILMAZ. 0 OLMALI.

sefine16


EYWALLAH SAĞOLASIN DEDİĞİN GİBİ YAPTIM OLDU...

VICTOR

Alıntı yapılan: yupp51 - Ekim 06, 2012, 01:05:30 ÖÖ
SELAMLAR
KEŞKE FANUC KONTROL SİSTEMİNİ YAZSAYMIŞSIN. TEZGAHIN 18iMB İSE OFSET SETTİNGS SAYFASINDA
3292 NOLU SETTİNGS İN 7 BİTİ 1 OLURSA PWE AÇILMAZ. 0 OLMALI.

çok teşekurler...   Notlarıma ekliyorum

Brawoo
oku
not al
öğren
uygula
anla

astarabista

3292 nolu settings 7. biti butun fanuclarda gecerlimi örnegin 21imb de
YAŞAM İÇİN TEKNOLOJİ

cncturk

om ot gibi eski sistemlerin haricinde hepsinde geçerli bir newi operatör kilididir ama artık deşifre oldu :):)

astarabista

eyvalah bu ögrendigimiz iyi oldu.
YAŞAM İÇİN TEKNOLOJİ

ibrahimoz_8745

MDI modunua al yoksa mod hatası verir 1 olduktan sonrada tezgah alarm vermeye devam eder sen işlemini yap sonra tekrar sıfır yap restle çık.