tipsiz_33

BEN  PARAMETREDE   DEĞİŞİKLİK  YAPMAK İÇİN (PARAMETER WRİTEYİ )  1  YAPAMIYORUM .  MDI  YE  ALIYORUM 1  İNPUT  YAPIYORUM OLMUYOR  YADA  ON -OFF  VAR  ORADN  YAPIYORUM OLMUYOR..SAĞINDA  SOLUNDA  ANAHTARDA  YOK  ANLAMADIM  YAFF.BİLEN  VARSA  YARDIM LÜTFEN

jarusalem26

makrodan sifreli olarak kilitli üreticiye sor

yupp51

SELAMLAR
PWE AÇILMIYORSA MACRODAN ŞİFRELİ FALAN DEĞİLDİR. FANUCLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK HERKEZİN PARAMETRELERİ KARIŞTIMASINI ENGELLEMEK İÇİN KONMUŞ BİR ÖNLEM VARDIR.



18i-MB
MDI MODDA IKEN PROTECT RELASE DE GENEDE PWE 1 OLMUYORSA
SEETINGS LERDE 3292# 7 BITI 1 OLURSA PWE ACILMAZ 0 OLMALI.

YANİ 1.MDI MODA AL.
2.OFFSET SETTİNGS TUŞUNA BAS
3.OFSETLERİN İÇİNDE 3292 NOLU DİAGNOSTİĞİN 7. BİTİNİ O YAP.
TABİ BU 18 iMB KONTROL SİTEMİ İÇİN GEÇERLİ.KONTROL SİSTEMİ DEĞİŞİRSE DİAGNOSTİK NO DEĞİŞEBİLİR.

ayhanugur

tipsiz 33     parametre write 1 input yapıyorsun ve ikinci kez tekrar 1 input  yapıyorsun açılır

yupp51

SELAMLAR

OiMD KONTROL SİSTEMİ İÇİN İLGİLİ DİAGNOSTİK  3299 UN 0 BİTİDİR. PARAMETRE MANUEL DE
PKY (PARAMETRE WRİTE ENABLE KEY) DİYE GEÇER. BUNU DEĞİŞTİRİRSENİZ DÜZELİR.