X te referansa gitmeme

Başlatan fercanli, Şubat 08, 2018, 12:26:11 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

fercanli

İyi günler bizim CNC Dİk işleme tezgahimizi 3-4 ay kadar kullanmadık kompresör değişikliği nedeniyle sonra açtığımızda 100 numaralı power write enable hatası verdi. Ben bunu offset settings ten per yi 0 yaptım o hata gitti bu sefer açılışta referansa gönderdim Z ve y de gidiyor X te durdurmadan alıp başını gidiyor.
Bunun sebebi ve düzeltilmesi nasıl olur. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

fercanli


bahadır_86

Usta eksen pillerini değiştirip , referans noktalarını yeniden tanıtırsan
problem çözülür gibi .
Tezgah uzun zaman kapalı olduğu için piller deşarj olmuş olabilir .
Bunun sonucunda referans noktaları da silinmiştir.

fercanli

pil hatası vermedi  pwr 1 (100) hatayı verdi onuda pwr yi 0 yapıp düzelttik ama

mahircancanturk

servo motor ve spindle nızı garantili olarak tamir ediyoruz. lütfen 05465817289 numaradan iletişime geçiniz