GLS 200 GOODWAY TARET PROBLEMİ..................

Başlatan aşıkar, Mart 12, 2009, 07:41:56 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

aşıkar

arkadaşlar gls 200 goodway tezgahta taret çıkıyo ama dönmüyo.2018 turret run alarmı veriyo.kontrol ünitesi fanuc oi tc.bu sorunu nasıl çözebilirim.bu alarmın anlamı nedir.tareti tekrar tanıtmaya çalıştım yapamadım.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
bu bir rıza lokmasıdır yiyemessin demedim mi

ali usta

servo matorun refansını tekrar tanıtman ğerekiyo
kırmızı stopla aynayı durdurma tuşlarına aynı anda basınca taraet acılıyomu

2, parametrelerle oynayınca tezgahı acıp kapatmassan olmaz
yanlıs hatırlamıyosam sistemden  pmc ye gireceksin11, parametrenin sonunu deyiştireceksin
evraklar var ama iş yerinde hatırladım kadarıyla yardımcı olmaya  calıstım ;)

aşıkar

eyvallah sağolun arkadaşlar sorun çözüldü.taret sıfırlandı düzeldi.
bu bir rıza lokmasıdır yiyemessin demedim mi

aşıkar

ali usta dediğin gibi taret çıkıyodu fakat döndüremiyodum.pmm paremetresinde bi kaç yeri daha değiştirmem gerekiyomuş.ve şu an halloldu.eyvallah sağol.
bu bir rıza lokmasıdır yiyemessin demedim mi

Necati Polat

Merhaba bizdede tarret 4 2 2018 hatası veriyor nasıl çözdünüz manuel dönüyor ama referans ta bi sıkıntı oluyor sanırım