dik işlemde bulunduğu yeri sıfır nasıl kabul ettirebilirim

Başlatan energy, Ekim 30, 2015, 04:21:52 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

energy


S.A.

dik işlemde bulunduğu yeri sıfır kabul edip programı nasıl çalıştırabilirm
amacım delik eksenine konumlanıp operasyonu yapmak

şuan farklı deliklere konumlanıp pah takımıyla çapı büyütmem lazım (10 X 60 derece)
tek tek konumlanıp tek tek yana kayıp çap atmak uğraştırıyo bunun kolay bir yolu varmı

teşekkürler...

clgnrys


energy


clgnrys

heinhain kontrol sisteminde datum shift komutu var  fanuc kontrol sisteminde 
G92
  İŞ PARÇASI KORDİNATINI KAYDIRMA diye bir komut var  senin tezgah fanuc sa g 92 olabilir
tezgahın yardım sayfasında komutlar yazar ordanda  kontrol edebilirsin
heidenhainde
datum shift x 120
                   y100
                   z 10 diye yazarsan
yazdıgın olçüler kadar tezgahın sıfır noktasını kaydırmıs olursun
tekrar aynı yere almak için
datum shift x 0

clgnrys

datum şhift x 0
                   y o
                   z o yazman gerekli
kolay gelsin

energy

kontrol fanuc oi-mc

g92 x100 y100 kaydırdık
iptali peki ?
diğer takım geldiğinde yani


Ramazan Çiftçi

G10 KOMUTUNU KULLAN

G10G90L2P0X100

DİĞER TAKIMDA DA G10G90L2P0X0 YAZARAK İPTAL EDEBİLRSİN


EXTERNAL OFSETTEKİ DEĞERLERİ DEĞİŞTİRİR