merhaba arkadaşlar
çift ünüteli yatayda işlem yapabilen tamburu üzerinde dört adet çeneye sahip üzerinde 840d ye sahip bir tezgah kullanıcısıyım
ünüte1'in önüne hangi çene gelirse gelsin aşağıdaki arızayı vermektedir
alarm reset cycle yaptığımız zaman tezgah çalışmaya devam etmektedir
15100 channel 1 block N10 reorg abort caused by overflow of loğ file
10225 channel 1 command 15 refused
aşağıdaki değerlerde oynama yaptım ilk günler arıza vermeden çalıştı ançak parça değişiminden ayar yapıldıktan sonra
yeni bir parçaya geçişte arıza devam etti
servise axixs md
unıt md
28000 20 (bu değerler orijinal değeriydi) 12 (değiştirdiğim değer)
28010 12 (bu değerler orijinal değeriydi) 8 (değiştirdiğim değer)
çözüm için fikri olan varmıdır.