HERKESE SELAMLAR M70A UNITELI TEZGAIMDA FANUC 18İMB DEKİ GİBİ RADUS YAVASLAMASI OLMUYOR BILGISI OLAN ARKADASLARDAN YARDIM RICA EDIYORUM.. SAYGILAR IYI FORUMLAR
G5.1 Q1 aç
G5.1 Q0 kapat
G05 P10000 Aç
G05 P 0 kapat
Ekteki resmi incele.
Tezgah bu kodları gorduğünde alarm veriyorsa, Ya kullanırken yanlış yazıyorsunuz yada tezgahta bu özellik kapalıdır.
Alarm vs yok. yuzeyler kötü ise makınanız ince ayarsızlıktan bu hataları yapıyor demektir
Meldas M70 A UNITELI paket ise bu özellikler olmayada bılır.
18 imb çok kaliteli bir sistemdir.
M70 A paket ile aynı kefede olamaz. M700 serisi model olsaydı belki.
arkadaslar yorumlarınız ıcın tesekkur ederım artık gerısını servısle halledıcez
kolay gelsin tezgahınızın ayarsız olduğu için yavaşlama oluyor
8020 nolu parametreelerin ayarlanması gerekiyor.