merhabalar starway vnc-1270 cnc tezgahımız var.operatör panelinde emergency stop line ve emergency stop srv yazıyor ama genellikle emergency stop line veriyor bu arıza nedir neden kaynaklanır makina yatıyor yardımlarınızı bekliyorum
kontrol ünitesi nedir?
kontrol ünitesi mitsubishi
MDS-C1-V1-35
MDS-C1-V2-3535
MDS-C1-SP-150
MDS-C1-CV-300
kontrol üniteleri bunlar..
ayrıca kontrol panelinde o hatayı verdikten sonra sürücülerdede eror 7 alarmı veriyor.
birşey daha dikkatimi çekti hatayı vermeden önce sürücülerin oldugu bölge cırıl cırıl bi ses geliyor sesi dinledim sürücülerden degilde trafodan geldigini hissettim
Servo sürücüleri arasındaki haberleşmede bir problem var veya haberleşme kablolarında, ama net çözüm için makina başında tespit şart.. Sviçlerde bir hata söz konusu olabilir ama o zamanda EMG SRV hatası oluşmaz, Servis çağırmanızda fayda var ama işi bilen olması şart..:)
Kolay gelsin..
Probleminiz hakkında yerinizde yardımcı olabiliriz.