merhaba Arkadaşlar
m70 üniteli mitsubishi tornam var ektekı resımdekı gıbı hata vermekte .
limit swictlerını kontrol ettım ancak hala düzelmedı nasıl bır yol ızleyebılırım ?
[IMG]http://img491.yukle.tc/thumbs/6683Capture.JPG[/img] (http://img491.yukle.tc/image.php?id=6683Capture.JPG)
sanırım parametreden eksenlere limit verilmiş.
süreklimi alarm veriyo??
evet sureklı ar verıyor taiwanla gorüşüyoruz çözum bulamadık hala
Limit sviclerini kontrol etmiş olabilirsin (Nasıl ettiğinde önemli tabi) ama limit svic kabloların makinaya input sinyali göndermiyor, ama bu genelde tek bir eksende olur (aynı anda tüm eksenlerin kablolarının gitmesi çok düşük bir ihtimal)
Olası ihtimallerden biride limit svicleri besleyen DC24V voltajının kesilmesi, bununda bazı sebebleri var fakat buradan müdahale edilebilecek bir şey değil, makina başındayken bu sinyalleri tecrübeli biri kontrol ederek bu olayı çok rahat çözebilir, hiç bir şey olmazsa bile plc den bu sinyalleri edtileyerek yada diagnostic sayfasından force komutunu kullanarak ilgili sinyaller aktif yada pasif edelerek alarmlar resetlenebilir, kesinlikle parametrik bir hata değil bilginiz olsun (birileri gelip te parametreler le oynamasın)
Kolay gelsin...