Arkadaşlar merhabalar , siemens 840c sistem olan tezgahta parçayı işlerken köşe ve radüs dönüşlerde duraksayarak , kesik-kesik çalışıyor bu sorunu nasıl çözebilirim?
Program başinda G64 kodunu kullan.
Eğer CAM kullaniyorsan,isleme tolerans ini da artirabilirsin.mesela 0.01 olan finiş tolerans ini 0.1 yapabilirsin.
bora yanıtın için teşekkür ederim. G64 kullanıyorduk ama en başta kullanmadığımızı fark ettik. Soru onay sürecinde iken sorunu çözdük. Aynı dediğin gibiydi. Tekrar ilgin teşekkürler...
bu siemens 840c ünitede yeniyiz. değişik fonksiyonları var. 2 sorun daha çıktı. 1. M01 aktif olmuyor acaba nasıl aktif edebilirim. 840c de bir yerlere girip aktif hale getirmek gerekiyormuş ama o yeri bulamadım. 2. sorun ise tam 360 derece daire işlemeğe kalktığımızda 3006 Wrong block structure diye bir hata veriyor ve program ilerlemiyor. manuelde 3006 mesajını aşağıdaki gibi tanımlıyor.
3006 Wrong block structure Acknowledgement key
When executing a part program
Machining stops
Interlocking of NC START
Approach to reference point with program and specification of the wrong G function or more than one axis, or
an impermissible axis.
Wrong thread lead parameters with G33
More than 3 M functions in the block
More than 1 S function in the block
More than 1 T function in the block
More than 1 H function in the block
More than 4 auxiliary functions in the block
More than 6 axes + geometry parameters
More than 5 axes with G00, G01, G02, G03
More than 2 axes with G10, G11, G12, G13, G110, G111, G112
More than one radius/angle with G10, G11, G12, G13, G110, G111, G112
Negative radius with G10, G11, G12, G13, G110, G111, G112
First programming of polar coordinates G10, G11, G12, G13 or angle/radius
More than two axes with G02, G03 (circle radius programming)
G04 programmed with addresses other than X, F or S
G04 is not programmed in the block by itself
M19 S is programmed with other functions
Incorrect circle parameters with G02, G03 axes
Axis missing with circle radius programming
Before the first G110 block in the program, a G10/G11 block must have been programmed
G110 may not be programmed with axes
Incorrect programming in connection with G176 freeze function
Either too few measured value memories or none at all have been defined for G720/721/722 via the flexible
memory configuration
On G511/G522
– An F word does not immediately follow G511/G522
– G511/G522 is superfluous, because neither a miscellaneous function nor a program coordination
command or an F word output to the PLC is programmed.
Remedy
Check the faulty block in the "Correction block" display
If possible the cursor is positioned in front of the faulty word
The number of the faulty block is after the alarm number in the alarm line
Re G511/G522
– Place the F word immediately after G511/G522
– Delete G511/G522 F...
Alarm is displayed with reference to block and channel
çözümü bulamadım.
program modifice bölümü var ordan aktif etmen lazım
programı buraya yazarmısın birde bu tezgahların üzerleride WOP olması gerekir bir cok işi burdan halledebilirsiniz kullanımı cok basittir
Tamam sorunu çözdük. NC hafızası doluymuş.