selamlar.fanuc16i kontrol panelli tezgahım 300 B AXIS NEED ZRN alarmı verdi.1815 nolu parametrenin 3 bitini 0 yaparak alarmı kaldırdım.şu an b ekseni hareket ediyor fakat tezgahı referansa gönderdiğimde,tabla dönmeden alarm vererek bulunduğu konumu sıfırlıyor.şu an geçici olarak tablayı kompratör ile gönyeleyerek o konumu sıfır kabul etmesini sağladım.b eksenin referansa gitmiyor.bu durumu bir operatör olarak ben düzeltebilirmiyim,düzeltebilirsem yardımlarınızı bekliyorum selam ile..
işin zor ama
b eksenını tam tur atarak referns ayarlaman gerekbılır.
az bı donmeyle ref kabul gormuyor olabılır.
tablayı tam 1 tu attır sonra 1815 lere gıt..
yanıt içi teşekkür ederim.tegahım borwerk.otomatik olarak referansa yolladığımdax,y,z,,w referansa gidiyor.b ekseni hiç hareket etmeden "090 REFERENCE RETURN INCOMPLETE" alarmı veriyor fakat o anki bulunduğu konumu sıfırlıyor ve referans ışığı yeşil yanıyor.o 90 alarmı reset ile kalkıyor.1815 nolu parametrede hakkında bilgim yok.arkadaştan öğrendim.3 ve 7.biti 1 di.3 ü sıfır yaptım"300 b axıs need zrn" alrmını kaldırdı böylece tablayı hareket ettirebiliyorum.tam tur atmaktan kasıt nedir ve 1815 de ne yapmam gerek. selam ile..
ayrıca elektrik bakımcısının dediğine göre b ekseninden sürücüye gelen bir kablo daha önceden kopmuş ve sürücüye gelen bağlatı zamanında iptal edilmiş ve b ekseni bugüne kadar encoder ile haerketini sağlıyormuş...
aynen doğru.
tamtur derken. referansa 20 mm çevırerek sıfır tanıtma işlem yapmak yeterlı olmuyor bazan.
360 derece cevırerek tanıtsan belkı faydalı olur
İncremental encoder ise 1815 apc ve apz 1 olmalı .bence sendeki absolute encoder ve 1815 ler sıfır olmalı yanlış bişey degistirmissin sanki!
Alıntı yapılan: cncturk - Nisan 13, 2013, 03:52:25 ÖS
İncremental encoder ise 1815 apc ve apz 1 olmalı .bence sendeki absolute encoder ve 1815 ler sıfır olmalı yanlış bişey degistirmissin sanki!
B ekseni referans tanıtmanı istiyor
Absolute encoder kullanılırsa 1815 APC 'LER 1 Olmalı- (APC = Absolute Pulse Coder)
İncramental encoderlarda sviç vardır ve referansı sviçler tayin eder,
B ekseni referans tanıtmanı istiyor
Hata sadece B eksenindeyse sadece B eksenine ait APC ve APZ ' bitlerini ayarlamalısın...
Makinada 300 alarmı varsa 1815#4 APC'yi kapaman makinaya absolute encoder yok demendir ve hata vermemesinin sebebide budur, yapman gereken pil voltajını ölçtürmek, düşükse yenisiyle değiştirip tekrar 1815'leri1 yaparak ayarlamandır, pil voltajları normalse, 1815'leri tekrar ayarla, hala alarm devam ediyorsa servo driver ile pil kutusu arasındaki kabloyu kontrol ettir...
İyi çalışmalar....
bu değerli bilgiler için teşekkür ederim.pazartesi ilk iş pilleri kontrol ettireceğim.gerçi bir iki kez batarya alarmı verdi ama diğer alarmlar kadar ısrarcı olmayınca ben önemsemedim. sormak istediğim bir diğer konuda tezgahım bu arıza meydana gelmeden önce b ekseninde aynalamada 0,3 hata veriyor.3,4 kez kontrol ettim.örneğin 3 metrelik bir parçanın sağ ve sol alınlarından finish kesme yaptım.b eksenini 90 derece çevirip parçadan x sıfırıaldığımda x-314,066 iken 180 derece daha çevirdiğimde x sıfırı 314,364 oldu.bunu neden yapar.çözümü var mıdır.?her iş parçası için olmasada bazı parçalar için 0,3 büyük bir hata..değerli yorumlarınızı bekliyorum ..selam ile..