Tezgah 24 saat calışıyor vardiyadan cıkan arkadaş işi bitiriyor ve tezgahı temızleyıp emergency basıp öyle bırakıyor yeni iş ayarlayacağım zaman tezgahı emergency actım ama hidrolık devreye girmedi ekrene baktım bir sürü hata kodu
hatalar: 65 motor cırcuıt breaker set off
15 cool m08 cırcuıt breaker set off
05 ıs mılı asırı ısındı
40 X surucu ısı koruma
41 Y surucu ısı koruma
42 Z surucu ısı koruma
11 emergency swıtch Z -
hatalar bunlar tezhagı kapatım actım arkaları temizledim uzun sure tezgahı kapalı tuttum genede gitmedi şuanda kapalı tezgah eğer sıkıtıyı gıderemezsek servis çağıracağız
TEZGAH : HEIDENHAIN TNC 407 1997 MODEL DİK İŞLEME MERKEZİ şimdiden teşşükrler kolay gelsin...
Tüm sürücülerin birden aşırı ısınması normal değil. Panoyu soğutan fanda bozukluk veya hava tahliye gözenekleri kapalı olması sözkonusu olabilir.
heidenhain Ustam ilginden dolayı teşekkür ederim bütün fanlar çalışıyor hepsini temizledim ama genede sıkıntı gıderemdık.. Sıkıntıyı yarım saat önce giderdik magazin kendini tamamlamadığından dolayı bu hataları vermış hıc anlamdım ama magaznı elle yerıne oturtum alarmların hepsi gitti diğer alrmları neden verdığini cözemedim kolay gelsin .....