Arkadaşlar merhaba,
Cnc leadwell T6 Torna tezgahımızın ( fanuc oi-mate tb) ekranı tezgah çalışırken birdenbire gitti. Tezgahı tekrar kapatıp açtığımızda ekranda SYSTEM ALARM 971 NMI OCCURRED IN SLC yazıyordu. Acaba anakartta falan mı bir arıza var. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla
Fanuc mainboard'unu besleyen hatta kısa devre var ayrıca EMG butonunu kaldırmadan da alarm varmı yoksa EMG butonunu kaldırınca makina READY konumunu geçincemi alarm geliyor.....
EMG butonunu kaldırmadanda alarm var. kaldırıncada alarm var. makina ready konumuna geçince servo sürücüde status 2 de 9. alarmı veriyor. bu alarm neden kaynaklanır acaba
SELAMLAR
AL- 971 DEMEK MAİNBOARD İLE SÜRÜCÜLER HABERLEŞEMİYOR DEMEKTİR.BUNUN SEBEPLERİ
1. I/O KABLOSU (JD1A-JD1B) KABLO BAĞLANTISINDA SORUN OLMASI
2. MAİNBOARD İLE BETAi TİPİ SÜRÜCÜYÜ BESLEYEN 24V. HATTINDA VOLTAJIN DÜŞMESİ VEYA BU HATTA BAĞLI OLAN BAŞKA BİR ELEMANIN KISA DEVRE YAPTIRMASI OLABİLİR.
3.STATUS 2 DE 9. ALARMI İSE KONUDAN BAĞIMSIZ OLABİLİR. YANİ BETAİ SÜRÜCÜNÜN KONTROL KARTI YERİNDEN ÇIKMIŞ VEYA ÇIKARILMIŞ DAHA SONRA DÜZGÜN TAKILMADIĞI İÇİN (TIRNAKLARA TAM OTURMADAN ) VİDALANDIĞI İÇİN VERİYOR OLABİLİR.
ARKADAŞIN EMG BASILI İKEN TEZGAH AÇILDIĞINDA ALARM GELİYORMU DEMESİNİN SEBEBİ İSE
TEZGAH HAZIRA GEÇERKEN YANİ HİDROLİK DEVREYE GİRERKEN TEZGAHIN KISA DEVRE OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINI GÖRMEKTİR.
BENCE VOLTAJ LAR ÖLÇÜLMELİ. DÜZELMİYORSA TEZGAH SERVİSİ ÇAĞIRILMALI. O DA ÇÖZEMİYORSA FANUC SERVİS ÇAĞIRILMALIDIR.