slm
tezgah cincinnatti 1994 ge fanuc o-m şemşiye tipi magazin
M19 komutu görüyor
T01 M06 Komutundan sonra
078 P/S ALARM veriyor.
yarımlarınızı bekliyorum :-[
tezgahın otomatık mod manuel mod dugmesı varmı tesgah arıza moduna geceblıyor bazen 2 kere bnm basıma geldı fener mılı donerken mudahele edemıyosun kıtlıyemıyoduk
SELAMLAR
AL-78 DEMEK "NUMBER NOT FOUND" ALARMIDIR. PROGRAMINIZDA M98 , M99, M65 VEYA G 66 KOMUTLARINDAN BİRİ YOKSA BU ALARM GELEBİLİR.
BİR BAŞKA SEBEBİDE MACRO YAZILIRKEN " GOTO " KOMUTUNUN GİDECEK ALT PROGRAM BULAMAMASINDA BU ALARM GELEBİLİR.
Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
George Bernard Shaw
1- tezgah auto ve manuel butonu var . işlemi auto'da yapıyorum.
2. Tezgahın takım değiştirme macrosu gitmiş olabilir mi?
yoksa paremetrelerle ilğili birşey midir.
( tezgahın pili bitmiş değiştirmiştik)
teşekkürler..
Alıntı yapılan: raspa - Ağustos 24, 2012, 08:37:41 ÖS
1- tezgah auto ve manuel butonu var . işlemi auto'da yapıyorum.
2. Tezgahın takım değiştirme macrosu gitmiş olabilir mi?
yoksa paremetrelerle ilğili birşey midir.
( tezgahın pili bitmiş değiştirmiştik)
teşekkürler..
SELAMLAR
ZATEN SORUNUN CEVABINI KENDİNİZ VERMİŞ BULUNUYORSUNUZ.
TEZGAHIN PİLİ BİTERSE PARAMETRELER, PMC PARAMETRELER,OFSET AYARLARI, MACRO VARİABLE LAR, PROGRAMLAR( TAKIM DEĞİŞTİRME PROGRAMLARI) SİLİNİR. KEŞKE PİLİN BİTTİĞİNİ ÖNCEDEN SÖYLESEYDİNİZ.TAHMİN ETMEK KOLAYLAŞIRDI.
TEZGAHIN YEDEKLERİ ELİNİZDE VARSA RS-232 DEN YÜKLEYİN.MÜHTEMELEN 9000 Lİ PROGRAMLARINIZ YA YOK ; YADA EKSİK.
Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.Yusuf Has Hacip
slm
tezgah 2.el elimde yedekleri yok. Yardımcı olabilecek arkadaş varmı?
veya irtibata geçebileceğim servis önerebilirmisiniz.
teşekkürler
bulursanız banada haber verin bir arkadaşımın tezgahı arızalı tezgahın backupları yok leadwell vmc 1000 ap cnc fanuc om sistem operatör hatasından sistem çökmüş system delete yapmış karıştırmasalar olmaz sanki bilmediğin şeyi karıştırırsan bileni bulmak zorunda kalırsın tabi yeterli dökümanın varsa .
eğer sadece takım değiştirme sorunu yaşıyorsan 0-m kontrollerde takım değiştirmeyi macrodan değil 300'lü diagnostiklerden yapıyor. büyük ihtimal onlar silinmiş onları tezgahın kendi kitabında bulabilirsin genelde elektrik kitabının en arka sayfasında oluyor eski tezgahlarda parametrelerden sonra diagnostik kısmı var..girebilicek bilginiz varsa problemi çözebilirsiniz.
Alıntı yapılan: pasali_mami - Eylül 23, 2012, 01:36:24 ÖS
eğer sadece takım değiştirme sorunu yaşıyorsan 0-m kontrollerde takım değiştirmeyi macrodan değil 300'lü diagnostiklerden yapıyor. büyük ihtimal onlar silinmiş onları tezgahın kendi kitabında bulabilirsin genelde elektrik kitabının en arka sayfasında oluyor eski tezgahlarda parametrelerden sonra diagnostik kısmı var..girebilicek bilginiz varsa problemi çözebilirsiniz.
SELAMLAR
YUKARDAKİ BİLGİNİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. SEBEPLERİ:
1.TEZGAHA TAKIM DEĞİŞTİRME KOMUTU VERİLİNCE AL-78 PROGRAM NUMARASI BULUNAMADI ALARMI GELİYOR.
2.TEZGAH TAKIM DEĞİŞTİRME PROGRAMI OLMADAN TAKIMI DEĞİŞTİREMEZ
3.DİAGNOSTİK DEDİĞİN ŞEY PMC PARAMETRELERİDİR.LADDER PROGRAMI İÇİNDEKİ TİMER , COUNTER, KEEP RELAYLERE DEĞER ATAR. MESELA T3 TİMERI YAĞLAMA ZAMANINI BELİRLER. TAKIM DEĞİŞTİRME İLE DİREK ALAKASI YOKTUR. FAKAT DİAGNOSTİKLER GİRİLİ DEĞİLSE TEZGAH HAZIRA GEÇMEYEBİLİR.
4.BU TEZGAHIN PİLİ BİTTİ İSE VE HAZIFA SİLİNDİ İSE PARAMETRELER, DİAGNOSTİKLER, PROGRAMLAR AYNI ANDA UÇAR.SİLİNİR.
yuppi kardeş bilgin var ama eksik eski kontrollerden bahsediliyo bence sen konuyu biraz araştır, derim 0-m'lerde keep yok onun yerine diagnostikler var.
Alıntı yapılan: pasali_mami - Eylül 23, 2012, 04:39:25 ÖS
yuppi kardeş bilgin var ama eksik eski kontrollerden bahsediliyo bence sen konuyu biraz araştır, derim 0-m'lerde keep yok onun yerine diagnostikler var.
SELAMLAR
O-M MODEL TEZGAHLARIN ESKİ OLDUĞUNU BİLİYORUM.
1. O-M YAZIMI EKSİK BİR YAZIMDIR.ÇÜNKÜ EKRANIN ÜZERİNDEKİ YAZAN O-M OLABİLİR. FAKAT GERÇEKTE O-MA ; VEYA O-MC MODELLİ TEZGAHTIR O. İSPAT İSTERSEN ELEKTRİK DOLABI İÇİNDEKİ MAİNBOARD KARTININ ÜZERİNE BAKIP BEYAZ RENKLİ ETİKETTEN MODEL VE SERİ NOSUNU GÖREBİLİRSİN.
2.EĞER BENİM Bİ ÖNCEKİ YORUMUMU DİKKATLİ OKURSANIZ, PMC PARAMETRELERİN YANİ DİAGNOSTİKLERİN LADDER PROGRAMI İÇİNDEKİ TİMER , COUNTER, VE KEEP RELAYLERE DEĞER ATADIĞINI YAZMIŞIM. KEEP RELAY DEMEK. LADDER PROGRAMI İÇİNDEKİ 8 BİTLİK (1BAYT)LIK VEYA 1 BİTLİK HAFIZA ALANI DEMEKTİR. LADDER İÇİNDE R HARFİ İLE BAŞLAR . ÖRNEK R 214 (1 BAYT) VEYA
R 214.0 (1 BİT) GİBİ.
PEKİ BEN BİR ÖNCEKİ YORUMUMDA KEEP RELAY SAYFASI; TİMER SAYFASI;COUNTER SAYFASI DEMİŞ MİYİM ? HAYIR.
YENİ SİSTEMLERDE DİAGNOSTİKLER YERİNE PMC PARAMETRELER BUTONU ALTINDA TEK TEK BU SAYFALARI EKRANA GELDİĞİNİ TABİKİ BİLİYORUM.
HATTA FORUMDA OiM İLE OM , 16iT İLE 16T , 18iM İLE 18M ,21iT İLE 21T YAZANLARIN SAHİP OLDUKLARI KONTROL SİSTEMİNİ FORUMA DOĞRU YAZDILARMI DİYE 2 DEFA DÜŞÜNENLERDENİM.
3. PEKİ O ZAMAN BİRAZ ÖNCE NEDEN T3 TİMERINI ÖRNEK VERDİN DİYE SORARSAN. T3 TİMERI DA AYNI KEEP RELAY GİBİ LADDER PROGAMI İÇİNDE BİR YERE SAHİPTİR. OM SERİSİ TEZGAHIN TİMER SAYFASI TABİKİ YOKTUR.
4. OM SERİSİ TEZGAHLARDA LADDER MEMORY KARTI ÜZERİNDE OB1 VE OB2 EPROMLARI ÜZERİNDE BULUNUR.MEMORY KARTININ ALTINDA BEYAZ RENKLİ PİL SOKETİ VARDIR. BU PİL SOKETİNİ YERİNDEN ÇIKARIRSAN TEZGAHIN AL-911 RAM PARİTY ALARMI İLE AÇILIR.MECBUREN RESET- DELETE YAPARAK TEZGAHI AÇIP HAFIZAYI SİLMEK ZORUNDA KALIRSIN.EĞER ELİNDE YEDEKLER YOKSA SAĞDAN SOLDAN ARARSIN.
5. BİR OM TEZGAHI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN MİNUMUM 3 DOSYAYA İHTİYACIN VARDIR
A.PARAMETRELER (0 )DAN BAŞLAR
B.PMC PARAMETRELER (60000) DEN BAŞLAR
C.9000Lİ VEYA 8000Lİ MACRO PROGRAMLARI.
BUNLAR OLMADAN FERİŞTAHI GELSE TEZGAHI FULL OLARAK AYAĞA KALDIRAMAZ.
BENİM BURAYA YAZDIKLARIM SADECE OKYANUSTA 1 DAMLA.
ilim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmessen ya nice okumaktırYUNUS EMRE
sevgili abim burada yazdıkların doğru fakat eksiklerin var 0-m kontrollerde takım değiştirme işlemi PLC'den yapılır. en kral kontrolde bile PLC'den değişir.(yeni kontrollerde takım değiştirme macrosu var.) bu konuda kesin olarakda eminim çok azda olsa macroyu sadece takım değiştirme noktasına gel-güvenli mesafeye git gibi kullanılır. geriye kalan tüm işlemler PLC'den gerçekleşir ve diagnostikten tamamlar. örneğin--9 adımda takım değiştirme işlemi bitiyosa ilgili diagnostiğin değeri=9 dur. işte magazindeki pot sayısı=24 gibi counter ve datalara da bu esnadaki işlemlerin kontrolü yapılır vs. vs. vs. eğer bununla ilgili aklında soru işaretide varsa mail adresine döküman atabilirim. yada telefonda konuyu size izah edebilirim. numaranızı yazarsanız arayabilirim.
arkadaşlar mesajıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.fanuc o-m de takım değiştirmeyi aktif edemedik nedeni makinanın orijinal döküman+el kitabı+backupları olmayışındandır leadwell 1000 ap dik işleme merkezi 24 takımlı atc şemsiye tipi aslında benim aradığım aynı tezgahtan olan bir arkadaşın backupların bir kopyası ile yardımcı olmasını beklerim.aynı tezgahtan buldum ama atc 20 takımlı tabii olarak diagnostik ve parametreler buna göre değişiyor makro program elkitabının arkasında var ama aradaki fark oluşurmu 20 takımlının makrosu onu bilemiyorum tezgaha ait dökümanları bir şekilde temin etmek lazım dünyaları denedim diagnostikleri bence 20 takıma göre ayarlıdır ve aynen uyguladım ama hikaye unutmayalım ki her cnc nin kendine has parametreleri vardır biraz daha araştıracağım baktım olmuyor fanuctan destek almak lazım diye düşünüyorum.ne dersiniz.
kenan bey öncelikle şöyle söylüyüm, üretici firmalar eski kntrollerde bazen makro kullanmayabilir, bunun yerine PLC yardımıyla takım değiştirme işlemi yapar. yani diagnostiklerin yazılı olduğu satırların değerlerini belli şartlara atamalar yaparak. yani hem macro hem diagnostik yardımıyla bide sadece diagnostikten değiştiren oluyo...macro program leadwell 20 takımlı 0-m'se sizin tezgahınızda hem macro hemde diagnostik yardımıyla değiştirme yapıyodur. macro programınız olcak fakat sizin macro programınız şemsiye tipli macro programınız olması lazım. diagnostiklerde farklıdır, o yüzden olmaz. sizin probleminizi fanuc çözemez onların böyle bir yetkisi ve bilgileri yok. siz tezgahın distiribitör firmasından bu tezgahın seri numarasını vererek orjinal yedeklerini sizin için talep etmeleri gerek yada tezgahın aynısını bulmanız gerekecek. teşekkürler...
ARKADAŞLAR İYİ GÜZEL HOŞDA SOHBETİNİZ VAR. BENİMDE BİR SORUM OLACAK DİYELİM Kİ PİL VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN DOLAYI PARAMETRELER FALAN HEPSİ GİTTİ. SORUM ŞU PARAMETRELERİ NASIL YEDEKLERİZ .= 2. VE TEZGAHA NASIL YÜKLERİZ. BUNU BANA ANLAŞILIR BİR SEKİLDE ATARSANIZ MİNNETTAR OLURUM haydar_-dagkesen@hotmail.com
ben valla bu veya buna benzer teknık şeylerın burada paylaşılmasını bekleme derim.
bu iş zor ve tehlıkelıdır.
fanuc 21 v40 leadwell takım degiştirme programı belki faydası olur 20 takım semsiye tip
%
:9001(MAKRO TAKIM DEGISTIRME)
M6T#4120
#1132=0
IF[#1012EQ1]GOTO60
M66
IF[#1008EQ1]GOTO60
G80
#130=#4003
#131=#4006
G91G28Z0
G49
IF[#1013EQ0]GOTO60
#1102=1
N10IF[#1009EQ0]GOTO10
G30Z0
N30IF[#1010EQ0]GOTO30
G28Z0
#1132=0
G#130
G#131
N50IF[#1011EQ0]GOTO50
N60M67
M99
%
Alıntı yapılan: araf - Eylül 26, 2012, 02:33:01 ÖÖ
ARKADAŞLAR İYİ GÜZEL HOŞDA SOHBETİNİZ VAR. BENİMDE BİR SORUM OLACAK DİYELİM Kİ PİL VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN DOLAYI PARAMETRELER FALAN HEPSİ GİTTİ. SORUM ŞU PARAMETRELERİ NASIL YEDEKLERİZ .= 2. VE TEZGAHA NASIL YÜKLERİZ. BUNU BANA ANLAŞILIR BİR SEKİLDE ATARSANIZ MİNNETTAR OLURUM haydar_-dagkesen@hotmail.com
SELAMLAR
AŞAĞIDAKİ 2 LİNK FANUC SİSTEM O İÇİNDİR.OM ;OT SERİSİNDE KULLANILIR.
http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedekleri-yuklemek/msg40112/?topicseen#new (http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedekleri-yuklemek/msg40112/?topicseen#new)
http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedek-almak/msg40111/?topicseen#new (http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedek-almak/msg40111/?topicseen#new)
(O9001(FANUC O-M MODEL-TAKIM TEĞİTİRME PRG)
&HE:%
:9001
G80G40
G65H81P25Q#1013R1
G65H81P25Q#1008R1
G65H01P#132Q#4014
G65H01P#131Q#4003
G65H01P#130Q#4006
M66G91G30Z0
G65H12P#1132Q#1132R4096
G65H11P#1132Q#1132R1024
G04P100
G65H12P#148Q#1032R255
G04P100
G65H12P#1132Q#1132R4096
G65H11P#1132Q#1132R2048
G04P100
G65H12P#531Q#1032R255
G04P100
G65H12P#1132Q#1132R4096
G65H01P#1115Q1
G04P100
G65H12P#149Q#1032R255
G65H81P20Q#531R#149
G65H81P1Q#148R#149
G04P100
M42
N1G65H81P5Q#1011R1
G65H80P1
N5G65H86P10Q#531R18
G#132
G#131
G#130
G65H99P1
N10G65H83P15Q#531R0
G#131
G#130
G65H99P2
N15G65H01P#1112Q1
G65H11P#1132R256
G04P100
G65H01P#1113Q1
G91G30Z0M19
M52
M12
G04P500
G28Z0
G65H01P#1114Q1
M41
G30Z0
M11
M53
G65H01P#1109Q1
G04P100
G65H12P#1132Q#1132R4096
N20G65H01P#530Q#531
G#132
G#131
G#130
N25M67
M99
%
Alıntı yapılan: yupp51 - Eylül 29, 2012, 11:15:07 ÖS
Alıntı yapılan: araf - Eylül 26, 2012, 02:33:01 ÖÖ
ARKADAŞLAR İYİ GÜZEL HOŞDA SOHBETİNİZ VAR. BENİMDE BİR SORUM OLACAK DİYELİM Kİ PİL VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN DOLAYI PARAMETRELER FALAN HEPSİ GİTTİ. SORUM ŞU PARAMETRELERİ NASIL YEDEKLERİZ .= 2. VE TEZGAHA NASIL YÜKLERİZ. BUNU BANA ANLAŞILIR BİR SEKİLDE ATARSANIZ MİNNETTAR OLURUM haydar_-dagkesen@hotmail.com
SELAMLAR
AŞAĞIDAKİ 2 LİNK FANUC SİSTEM O İÇİNDİR.OM ;OT SERİSİNDE KULLANILIR.
http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedekleri-yuklemek/msg40112/?topicseen#new (http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedekleri-yuklemek/msg40112/?topicseen#new)
http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedek-almak/msg40111/?topicseen#new (http://www.turkeycnc.com/fanuc/om-veya-ot-serisi-tezgahlarda-rs-232-den-yedek-almak/msg40111/?topicseen#new)
Teşekkurler
arkadaşlar fanuc o-m deki takım değiştirme sorununu halletim ilginize teşekkür ederim.makinanın orjinal backuplarını ithalatçı firmadan temin ettik makina aslında operatör hatasından çökmüştü ben makinayı aktif hale getirdim ama sorun atc makrosu silinmiş olduğundan takımı değiştirememiş idik kimi diagnostik diyor kimi prm.den diyor diyorda diyor netice tamamen makro program çıktı diagnostiktende orjinal değerleri yükledim 9000 li programlarıda prm.den kilitledim sorun bitti.tezgahının yedeklerini almak isteyen arkadaşlara tavsiyem yedek alma prosedürünü biliyorsan al,bilmiyorsan bilenden yardım al,sistemler farklı farklı olduğu için sisteme göre yedek alma prosedürü değişir,acemi arkadaşlara tavsiyem emin olmadan tezgahların sistemlerini karıştırmamaları herkese iyi çalışmalar dilerim.
arkadaşlar böyle soru yazıpta-- cevap alan---- sonradan cevap yazan arkadaşları eleştirmek hiç hoş değil bu kişiler yüzünden bişi görünce yazmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşım takım değiştirme işlemini macro, diagnostik,timer,data,counter, plc ile yapmayı sağlar. size yazan her arkadaş doğru bilgi vermiştir. Fakat neyin eksik olduğunu ehli kişiler anlar yazan arkadaşlar sadece sebeblerini belirtmişlerdirler....
bendede benzer bir problem oluştu. tezgah taksan tmc 700 fanuc om üniteli. iş yaparken 1. takımı aldı ancak 2. takımı takması gerekirken magazin sürekli dönmeye başladı. bu olay aniden oldu, herhangi bir kart değişimi vs olmadan. ancak dikkatimi çeken magazini sayan sensörde ışık yanmıyor. hatırladığım kadarı ile sensörde sarı ışık yanmalı.
2. sorum ise bu konu dışında, tezgahta absolute değeri makine değeri ile aynı, z mesafesi kontrol etmek imkansız hale geliyor, bunun bir çözümü varmı. teşekkürler.
sensor ayarsız / pis ,
yada sensor bozulmuş
Benimde bir sorum olucaktı ttc-630 fanuc ot üniteli bir tezgahımız var kesici takımlara bağlı olan soğutma sıvısı motora akmış ve zamanla aşındırmış yetkili firmaya yolladık motoru tekrar sarıp geri yolladılar fakat tekrar geri takıp şalterden açtığımız zaman taret hızla dönmeye başlıyor acaba nasıl halledebilriz.
parametreler nasıl yedeklenir şöyle anlatayım system e girilir parametre tuşuna basılır opr tuşuna basılır extendet tuşuna basılır buradan punch tuşuna basarsanız parametreler hafıza kartına yüklenir.
MERHABA BENİM 1994 MODEL JOHNFORD TC-25 CNC TORNA FANUC O-T TEZGAHIM VAR. TEZGAHIN PİL BİTMESİ NEDENİ İLE TÜM PARAMETRELER SİLİNDİ. ELİMDE PARAMETRELER MEVCUT TÜM PARAMETRELERİ GİRDİM FAKAT TEZGAH TAKIM DEĞİŞMEDE SÜREKLİ TARET DÖNÜYOR. ÖRNEĞİN TAKIM 3 GELSİN DİYORUM T0303 SÜREKLİ TARET DÖNÜYOR TARET DURMUYOR. USTALAR SİZDEN YARDIM BEKLİYORUM. 1 AYDIR TEZGAHIMI ÇALIŞTIRAMIYORUM MAĞDUR DURUMDA KALDIM. YARDIM EDEBİLİRSENİZ SEVİNİRİM.
diplomatik taretle ilgili referans ayarı bilgi almak isteyen olursa: sedatkarakoyun@gmail.com