MONİTÖRDE APC ALARMI VERDİGİNDE PEMBE YANIP SÖNEN ALARM YERİNDE (FAN) YAZISI YANIP SÖNÜYOR BÜTÜN FANLAR ÇALIŞIYOR SÖKTÜGÜM ZAMAN TEZGAH ALARMA GEÇİYOR BU FAN YAZISI BAŞKA Bİ ALARM OLABİLİRMİ
ekranın uzerınde de fanlar var. krtları uzerınde de fanlar var. var oğlu var
SELAMLAR
EKRANIN ALTINDA YANIP SÖNEN FAN ALARMI İLE APC ALARMININ ALAKASI YOKTUR.
ÖNCELİKLE ARIZAYI SIRAYLA DAHA AÇIK YAZIP EKRANDAKİ ALARM KODLARINIDA TAM YAZARSANIZ. DAHA KOLAY ANLAYIP YARDIMCI OLABİLİRİZ.
SELAMLAR
FANUC KONTROLLÜ BİR TEZGAHTA FANUC İLE ALAKALI FANLAR
1.MAİN ÜNİTE ÜZERİNDE (EKRANIN ÜZERİNDE VEYA ELEKTRİK DOLABI İÇİNDEKİ MAİN ÜNİTEDE)
2.SÜRÜCÜLERİN İÇİNDE (İNTERNAL FAN ALARMI VERİR)
3.SÜRÜCÜLERİN ARKASINDA RADYATÖR ÜZERİNDE (EXTERNAL FAN) ALARMI VERİR.
4.SPİNDEL MOTORU ARKASINDA KIRMIZI KAPAK İÇİNDE ( DİREK ALARM VERMEZ) MOTOR ISINDI ALARMI VERİR.
FANUCLA ALAKALI BAŞKA FAN BULUNMAZ. DİĞER FANLAR TEZGAH ÜERTİCİLERİNE AİTTİR.
SPİNDEL MOTOR FANI 3 FAZ LA ÇALIŞIR.TEZGAH ŞALTERİNİ AÇAR AÇMAZ ÜFLEMEYE BAŞLAR.
DİĞER FANLAR 3 UÇLUDUR.SİNYAL UCU OLDUĞU İÇİN PİYASADAN ALINAN FANLAR ALARM VERDİRMEYE DEVAM EDER.GENELDE ORJİNAL FANI TAVSİYE EDERİM.
ekranda sadece fan yazısı yanıp sönüyor bütün fanlar çalışıyor mönitör kartlar spindıl aklınıza ne gelirse tek tek söküp denedim söktügüm fan başka alarm veriyor garip bi olay belki ilk benim başıma geliyor tezgah çalışıyor zaten
ekranın arkasında main board var, üstünde 2 adet fan var.. onlara bakınız..
Alıntı yapılan: labtades24 - Ağustos 13, 2012, 09:51:34 ÖÖ
ekranın arkasında main board var, üstünde 2 adet fan var.. onlara bakınız..
okumuş adam bı başka.. :p :)
böyle bi alarm gören olmadı heralde
durumu ızah ettık. demekki senın gözunden kaçan bişeyler var.
çağır gerekli servisi baksın.
tezgahın bütün fanların söketini tek tek çıkardım hepsi farklı alarm veriyor bununla alakalı bi alarm çıkmıyor
ekranın arkasındAKİLER 701 alarmı veriyor
sürücülerin içinde fanla ilgili sigorta varmı
Alıntı yapılan: iso_c - Ağustos 24, 2012, 11:36:11 ÖÖ
sürücülerin içinde fanla ilgili sigorta varmı
SELAMLAR
BENDE ARKADAŞLARLA AYNI FİKİRDEYİM. YANİ EKRANDAKİ FAN ALARMI EKRANIN ARKASINDAKİ 2 ADET FAN DAN GELİYOR OLMASI LAZIM.SÜRÜCÜ FANI İLE İLGİLİ DEĞİL.BAZEN FANUC UN ORJİNAL FAN LARI YERİNE PİYASA FANI TAKILAN DURUMLARDA BU TÜR PROBLEMLERİN OLDUĞUNU DUYMUŞTUM.SEBEBİNE GELİNCE FANUC UN 3 UÇLU FANLARI ÜZERİNDEKİ 1 UÇ SİNYAL UCU OLARAK KULLANILIR.FAKAT PİYASA FANINDA BU UÇ AYNI AMAÇLA KULLANILMADIĞI İÇİN TAKILAN FAN DÖNER AMA TEZGAH ALARM VERMEYE DEVAM EDER.
BU ALARMIN NERDEN GELDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN PARAMETRE 8901 UN 0. BİTİNİ (EN SAĞ) 1 YAPARSANIZ.ARTIK ALARMIN GELMEMESİ GEREKİR.BU PARAMETRE FAN ALARMINI İPTAL EDER.
BU PARAMETREYİ SADECE DOĞRU FANI TESPİT İÇİN KULLANIN.YOKSA İLERDE FANIN DURDUĞUNDAN HABERİNİZ OLMAYABİLİR.
Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur.Alexander Everett
8901 ekranın arkasındaki fanları iptal etti ama alarm devam ediyor yalnız spindılın sürücüsünün üstündeki degilde arkasındaki sogutucu bölümdeki fanı önceden söktügümde( bu alarmı vermeden önce) tezgah over heat diye alarm verirdi şimdi vermiyor ledırdan fanın sinyal gönderdigini görebilirmiyiz
Alıntı yapılan: iso_c - Ağustos 26, 2012, 04:28:36 ÖS
8901 ekranın arkasındaki fanları iptal etti ama alarm devam ediyor yalnız spindılın sürücüsünün üstündeki degilde arkasındaki sogutucu bölümdeki fanı önceden söktügümde( bu alarmı vermeden önce) tezgah over heat diye alarm verirdi şimdi vermiyor ledırdan fanın sinyal gönderdigini görebilirmiyiz
SELAMLAR
PARAMETRE 8901 İN 0. BİTİ (EN SAĞ) FAN MOTOR ALARMINI VE OVERHEAT ALARMLARINI İPTAL EDER.
PARAMETRE 1807 NİN 2. BİTİ (ENSAĞDAN 3.) SERVO SÜRÜCÜLERİN FAN ALARMINI İPTAL EDER.
BUNUN DIŞINDA FAN ALARM İPTAL PARAMETRESİ YOKTUR.
SENİN TEZGAHTA EKRANDA FAN ALARMININ GELMESİNİN SEBEBİNİ EKRANIN ARKASINDAKİ FANLARIN
DÖNME HIZININ YAVAŞLAMASIDIR.FANUC ÜNİTESİ KİRLİLİK VEYA BAŞKA SEBEPTEN DOLAYI TIKANMAYA BAŞLAYAN BU FANLARDA BU UYARIYI VERİR. LADDER DAN BU FANLARIN SİNYALLERİNİ GÖREMEZSİNİZ.ÇÜNKÜ FANUC ALARMLARI ÜRETİCİ FİRMAYA BIRAKILMAZ.LADDERDA SADECE ÜRETİCİ FİRMANIN LADDERA YAZDIĞI ALARMLARI GÖRÜRSÜNÜZ. BUNLARDA GENELDE 1000 İLA 2999 ARASINDAKİ ALARM NUMARALARIDIR.
BEN BU PARAMETRE Yİ DENEDİĞİMDE OLMUŞTU.ACABA 8901 NOLU PARAMETREYİ DEĞİŞTİRİP DENERKEN TEZGAHI KAPATIP AÇMADINIZ MI?
spındılın modulünü sogutan fanı tezgah görmüyor sıfır fan takıyorum yine bişey yok diger bütün fanları söktügümde hepsi alarm veriyor buda bu alarmı vermeden önce bi kaçkere durmuştu tezgah direk alarma geçiyordu spındıl fan failutere diye alarm verirdi şimdi hiç alarm vermiyor 1807 en sagdan 2. mi 3.mü 1 olacak bide işin tuhafı spındılın kontaktörünü çektigi anda alarm vermeye başlıyor diger alarmlar ekran gelir gelmez veriyor
SELAMLAR
ÖNCELİKLE BASİT FAN ARIZASININ ÇOK YAYILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.BUDA BAZI ŞEYLERİN TERS YAPILDIĞI GÖSTERİYOR.ÇÜNKÜ AYNI ANDA HEM MAİNBOARDTAN HEM SPİNDEL DAN HEM SERVOLARDAN FAN ALARMI GELMESİ HİÇ NORMAL DEĞİL.BÖYLE DURUMLARDA GERİYE DÖNÜP NEYİN YANLIŞ YAPILDIĞINA BAKMAK LAZIM.
1. GERÇEKTEN FAN LARINIZI FANUC TAN MI ALDINIZ?BAŞKA YERDEN ALINAN FANA GÜVENMEYİN SIFIR OLSA DAHİ ALARM VERDİREBİLİR.
2.FANLARIN TAM OLARAK YERİNE OTURDUĞUNDAN EMİN MİSİNİZ?ÖZELLİKLE SPİNDEL VE SERVO ÜNİTELERİN ARKASINDA BULUNAN FANLARIN İĞNELERİ VEYA SOKETLERİ TAM YERİNE OTURMAZ İSE VEYA YAMUK TAKILIRSA FAN ALARMI GELEBİLİR.BUNU KONTROL ETTİNİZ Mİ?
3.1807 NOLU PARAMETRENİN 2. BİTİ DEMEK SAĞDAN 3. DEMEKTİR.EN SAĞ 0.BİT İLE BAŞLAR.
BU 1807 VE 8901 NOLU PARAMETRELERİ SADECE ARIZA TESPİT İÇİN KULLANIN PARAMETRELERİ DAHA SONRA ESKİ HALİNE ALIN.HATTA ŞU ANDA BU İKİ PARAMETREYİ HİÇ KULLANMAYIN Kİ HANGİ ALARMIN NİYE GELİP GELMEDİĞİNİ ANLAYALIM.ÇÜNKÜ NEYİ SÖKÜP TAKSANIZ ORDAN FAN ALARMI GELİYOR.
4.FAN ALARMLARININ KONTAKTÖRÜN ÇEKTİKTEN SONRA GELMESİ VEYA EKRAN AÇILIRKEN GELİP GELMEMESİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL.MERAK ETMEYİN BUNLAR NORMAL DURUMLARI.
EĞER BEN YANINIZDA OLSAYDIM.YAPACAĞIM ŞEYLER.
1807 VE 8901 NOLU PARAMETRELERİ ESKİ DEĞERİNE ALMAK.DAHA SONRA TEZGAHI AÇIP ALARM SAYFASINA BAKARAK HANGİ FAN ALARMLARININ GELDİĞİNİ GÖRMEK.GELEN ALARMIN SPİNDELIN ÜNİTESİNİN İÇİNDEN Mİ YOKSA SPİNDELIN ARKASINDAKİ RADYATÖR FANINDAN MI? VEYA SERVO ÜNİTESİNİN İÇİNDEN Mİ YOKSA ÜNİTENİN ARKASINDAKİ RADYATÖR FANINDAN MI GELDİĞİNİ ANLAMAK.BUNU ANLAMAK İÇİN EKRANDAKİ ALARM SAYFASINDA ÇIKAN ALARM KODUNA BAKMAK. AYRICA ELEKTRİK DOLABI İÇİNDEKİ SÜRÜCÜLERİN ÜZERİNDE KIRMIZI DİSPLAY RAKAMLARINA BAKMAK.BU RAKAMLAR HANGİ SÜRÜCÜDEKİ FANIN ARIZALI OLDUĞUNU TAM OLARAK GÖSTERİR.
ARIZALI SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİKTEN SONRA FANIN DOĞRU TAKILIP TAKILMADIĞINA BAKMAK. GEREKİRSE DEĞİŞTİREREK PROBLEMİ ÇÖZMEK.EĞER BUNLARI UYGULADIĞIM HALDE SORUNU ÇÖZEMİYORSAM FANUC SERVİSTEN DESTEK ALMAK.
evet evet
sürücülerde alarm numarası yok alarm sayfasındada yok sadece monitörde fan yazısı var tezgah çalışıyor sıkıntı yok