BEN PARAMETREDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN (PARAMETER WRİTEYİ ) 1 YAPAMIYORUM . MDI YE ALIYORUM 1 İNPUT YAPIYORUM OLMUYOR YADA ON -OFF VAR ORADN YAPIYORUM OLMUYOR..SAĞINDA SOLUNDA ANAHTARDA YOK ANLAMADIM YAFF.BİLEN VARSA YARDIM LÜTFEN
makrodan sifreli olarak kilitli üreticiye sor
SELAMLAR
PWE AÇILMIYORSA MACRODAN ŞİFRELİ FALAN DEĞİLDİR. FANUCLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK HERKEZİN PARAMETRELERİ KARIŞTIMASINI ENGELLEMEK İÇİN KONMUŞ BİR ÖNLEM VARDIR.
18i-MB
MDI MODDA IKEN PROTECT RELASE DE GENEDE PWE 1 OLMUYORSA
SEETINGS LERDE 3292# 7 BITI 1 OLURSA PWE ACILMAZ 0 OLMALI.
YANİ 1.MDI MODA AL.
2.OFFSET SETTİNGS TUŞUNA BAS
3.OFSETLERİN İÇİNDE 3292 NOLU DİAGNOSTİĞİN 7. BİTİNİ O YAP.
TABİ BU 18 iMB KONTROL SİTEMİ İÇİN GEÇERLİ.KONTROL SİSTEMİ DEĞİŞİRSE DİAGNOSTİK NO DEĞİŞEBİLİR.
tipsiz 33 parametre write 1 input yapıyorsun ve ikinci kez tekrar 1 input yapıyorsun açılır
SELAMLAR
OiMD KONTROL SİSTEMİ İÇİN İLGİLİ DİAGNOSTİK 3299 UN 0 BİTİDİR. PARAMETRE MANUEL DE
PKY (PARAMETRE WRİTE ENABLE KEY) DİYE GEÇER. BUNU DEĞİŞTİRİRSENİZ DÜZELİR.