TurkeyCNC Forum

CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: asra - Ocak 10, 2012, 10:27:04 ÖÖ

Başlık: manual reference zrn
Gönderen: asra - Ocak 10, 2012, 10:27:04 ÖÖ
Merhabalar..

ikinci el Topper marka dik işleme merkezi aldım. Kontrol sistemi Fanuc Oi-MA. Tezgahı atölyeye sokabilmek için Z eksen motorunu söktüm. Tabiki çalıştırdıktan sonra alarm 300 (manual reference zrn) hatası verdi. Sonra kendisi Z ekseni için yeni bir referans noktsı belirledi. Ama bu refarns noktası Z ekseni için geçerli nokta değil.

Referans noktasının ayarlayabilmem için; önce Z eksenini referans çizgisine getirip sonra PRM 1815'in apz değerini sırasıyla 0 ve 1 yapmam gerekiyor.

Ama PRM 1815'de değişiklik yapmaya çalıştığımda "write protect" ikazı veriyor.

Bu parametre kilidini nasıl açarım?

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Hayırlı işler dilerim.
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: rıdvan_41 - Ocak 10, 2012, 11:12:29 ÖÖ
Alıntı yapılan: asra - Ocak 10, 2012, 10:27:04 ÖÖ
Merhabalar..

ikinci el Topper marka dik işleme merkezi aldım. Kontrol sistemi Fanuc Oi-MA. Tezgahı atölyeye sokabilmek için Z eksen motorunu söktüm. Tabiki çalıştırdıktan sonra alarm 300 (manual reference zrn) hatası verdi. Sonra kendisi Z ekseni için yeni bir referans noktsı belirledi. Ama bu refarns noktası Z ekseni için geçerli nokta değil.

Referans noktasının ayarlayabilmem için; önce Z eksenini referans çizgisine getirip sonra PRM 1815'in apz değerini sırasıyla 0 ve 1 yapmam gerekiyor.

Ama PRM 1815'de değişiklik yapmaya çalıştığımda "write protect" ikazı veriyor.

Bu parametre kilidini nasıl açarım?

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Hayırlı işler dilerim.


HAYIRLI IŞLER ARKADAŞIM ÖNCE TEZGAHINI MDI YA AL DAHA SONRA OFSET TUŞUNA BAS VE EKRANIN ALTINDA SETING TUŞUNA BAS CIKAN EKRANDA PARAMETER WRITE SIFIRDIR BUNU BIR YAP BU YAPTIĞIN IŞLEM PARAMETRELERIN KILIDINI KALDIRMIŞ OLUYORSUN VE HANGİ PAREMETREYI DEĞİŞTİECEKSEN DEĞİŞTİR DAHA SONRA BIR YAPTIĞIN PARAMETER WRITE  SIFIR YAP VE PARAMETRE KISMI KILITLENMIŞ OLACAK BIR YAPTIKTAN SONRA BI ALARM VERECEK SIFIR YAPANA KADAR ALARM GITMEZ BILGIN OLSUN   


ÖNEMLİ NOT PARAMETRE ILE HIC ALAKAN OLMAMIŞ VEYA DEĞİŞTİRMEMİŞSEN TECRÜBELİ BİRİLERİNDEN DESTEK AL KOLAY GELSİN
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: asra - Ocak 10, 2012, 01:00:03 ÖS
Teşekkürler kardeşim.

Senin yanıtından önce dediğin gibi offset setting den Parameter write:1 yaptım.

Sonra referansı sıfırlamak için;
1. Öncelikle Z ekseni firenli motor olduğu için mekanik olarak referans çizgisine getiremedim. El çarkı ile ulaşmak istediğimde limit değeri aştın diye alarm verdi. Bunun üzerine PRM1320 ve PRM1322 limit değerlerini ulaşacağım referans noktası kalan mesafe kadar arttırdım. Benim için 20cm daha ilerlemem gerekiyordu. Limit aşma değeri 2000 ken ben bunu 200000 yaptım. Daha sonra el çarkı ile refarans çizgisine kadar ilerlettim.

2. Prm1320 ve Prm1322 yi tekrar eski konumları olan 2000 değerini girdim.

3. Z eksenin referansını sıfırlamak için Prm 1815 in APZ değerini 0 yaptım. Makineyi kapattım.

4. Tekrar makineyi açtım. Prm 1815 in APZ değerini 1 yaptım.

Ve referans sıfırlanmış oldu. Takım değiştirdim ve yarine oturuyor.

Bu gibi sorunu yaşayanlarına Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: rıdvan_41 - Ocak 10, 2012, 03:35:29 ÖS
eğer ki yardımım dokunduysa ne mutlu bana kolay gelsin..
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: VICTOR - Ocak 10, 2012, 10:15:16 ÖS
brawo.

gerı donup işin hal olduğunu ve metodunu bızımle paylaştığın için tşkrler
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: AHMETahmet - Şubat 21, 2012, 12:38:28 ÖÖ
merhaba arkadaşlar
                                      (1815)   parametresinin ne işe yaradığını biraz olsun formdan araştırıp öğrendim sayenizde
               
       ama tam manasıyla ne gibi durumlarda yapmam gerekiyo nereyi naparsam ne olur v.s

(gerçi bu sorduğum soruların cvp'ları formda var gibi ama tam manasıyla bilmediğimden tekrardan sorma ihtiyacı duydum öğretirseniz sevinirim)
( APC   -   APZ ne demek oluyo )


                                   APC                         APZ

X         0    0                  1                              1                       0000

Z         0    0                  1                              1                       0000

A         0    0                  1                              1                       0000             
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: asra - Şubat 22, 2012, 05:36:06 ÖS
Merhabalar...

1815 parametresi referans noktalarının saklandığı bit değerleridir. Bu parametre, motor enkoder kablolarını sökmek zorunda kaldığımızda ve sürücüde takılı olan bataryaların bitmesi halinde kullanılır.
Hayırlı işler.
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: yupp51 - Ağustos 01, 2012, 11:16:33 ÖS
Alıntı yapılan: asra - Şubat 22, 2012, 05:36:06 ÖS
Merhabalar...

1815 parametresi referans noktalarının saklandığı bit değerleridir. Bu parametre, motor enkoder kablolarını sökmek zorunda kaldığımızda ve sürücüde takılı olan bataryaların bitmesi halinde kullanılır.
Hayırlı işler.

1815 NOLU PARAMETRE ENKODER-ENKODER KABLOSU (ENC)-SERVO SÜRÜCÜNÜN KONTROL KARTI VE BUNA BAĞLI PİL SÖKÜLÜRSE. TEZGAH REFERANSLARINI KAYBEDER.AL-300 APC ALARMLARI GELİR.
APC:1 APZ:0 OLUR.PWE AÇILIP APC VE APZ 0 YAPILIR.EKSEN REFERANS NOKTASINA GETİRİLİR.
BU NOKTADA APC:1 VE APZ:1  YAPILIR. REFENS NOKTASINI TANIMIŞ OLUR. AMA BAZI ENKODERLERDE BU OLMAZ. YANİ APC VE APZ AYNI ANDA 1 YAPILMASINI SİSTEM MÜSADE ETMEZ.
SİZ 1 1 YAPASANIZDA İKİSİDE 1 OLMAZ.BU DURUMDA ÖNCE APZ 1 YAPILIR.EKSEN BİRMİKTAR İLERİ SONRA AYNI MİKTARDA GERİ ALINIR.SONRA APC DE 1 YAPILIR. BUNUN SEBEBİ ENKODERİN 1 TUR DÖNME ZORUNLULUĞU DUR. YANİ ENKODER (ONE REVOLUTİON )SİNYALİ GÖRMEK ZORUNDADIR.
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: netsynter - Mart 15, 2017, 10:51:21 ÖÖ
Merhaba arkadaşlar,

Yeni konu açamadığım için bu başlığa yazıyorum. Kayar otomat Fanuc 32i B kontrol sistemli tezgahta "APC ALARM: NEED REF RETURN" ile başlayan ve X ekseninin sıfırını silen bir durum yaşıyorum.Araştırdığım kadarıyla offset menüsünden yazma korumasını kapatıp parametrelerden 1815 de 4. biti 1 yapmayı sonra tezgahı açıp kapatmayı uygun referans noktasına tezgahı çekip tekrar bu parametreyi 0 yapıp tekrar 1 yaptıktan sonra tezgahı kapatıp açmayı öneriyorlar. APC yi 0 yaparak APZ yi 1 yapmayı başardım fakat APC yi tekrar 1 yapabilmek için ekseni sürdüğümde 2 mm sonra "453: PSC SOFT DISCONNECT ALARM" şeklinde alarma geçiyor. Tavsiyesi olan var mı?
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: bahadır_86 - Mart 15, 2017, 09:05:44 ÖS
Servis veya bu işleri yapan firmalar  var. Cnc tamir ve yedek parça  işi yapan yerler. 
Fakat şunuda  göz önünde  bulundur  ;
Bugün yanımızdaki  atölyede cnc torna vardı.  Pili bitmiş ve servis geldi.  Pili değiştirdiler.  Yanlız tezgah eksenlerini   komple  yeniden  tanitmislar.
Sonrası pil bitmeden önce düzgün  çalışan  makina şimdi tam olarak X 0 noktasına  gitmiyor.  Mesela bi punta açacaksın  puntayı  kırıyor. Eksende kaciklik olduğu  için. 
Piyasada  yetkili  servis  bunu yapıyorsa  kime  güvenip  iş yapacaksın. 
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: VICTOR - Mart 16, 2017, 10:36:51 ÖÖ

BELKIDE YETKILI EGİL USTA DEĞİLDİ.
piyasada bu işleriyapan usta çok. ustacık ta cok.

her işin ustası kalıtesı vardır. onlara kotusu gelmiş.

punta kırmayada gerek yok.
tezgah başındakı adamda demekki zayıf. 
ofset vererek bu işi toparlayamamışmı..

x te kaydırsın biraz
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: netsynter - Mart 16, 2017, 11:00:29 ÖÖ
3 yıllık Tsugami tezgahın encoder'inde problem olduğuna kanaat getirdik sonunda. Fanuc servis verecek mecbur. Yalnız Encoder'in kapağını açtığımızda içinde yağ gördük. Bu nasıl sızdı anlamak mümkün değil. Körük altında korumalı ve contalı kapağa sahip. "453: SOFT DISCONNECT ALARM" olayı bitirdi...
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: netsynter - Mart 16, 2017, 11:09:12 ÖÖ
Alıntı yapılan: yupp51 - Ağustos 01, 2012, 11:16:33 ÖS
Alıntı yapılan: asra - Şubat 22, 2012, 05:36:06 ÖS
Merhabalar...

1815 parametresi referans noktalarının saklandığı bit değerleridir. Bu parametre, motor enkoder kablolarını sökmek zorunda kaldığımızda ve sürücüde takılı olan bataryaların bitmesi halinde kullanılır.
Hayırlı işler.

1815 NOLU PARAMETRE ENKODER-ENKODER KABLOSU (ENC)-SERVO SÜRÜCÜNÜN KONTROL KARTI VE BUNA BAĞLI PİL SÖKÜLÜRSE. TEZGAH REFERANSLARINI KAYBEDER.AL-300 APC ALARMLARI GELİR.
APC:1 APZ:0 OLUR.PWE AÇILIP APC VE APZ 0 YAPILIR.EKSEN REFERANS NOKTASINA GETİRİLİR.
BU NOKTADA APC:1 VE APZ:1  YAPILIR. REFENS NOKTASINI TANIMIŞ OLUR. AMA BAZI ENKODERLERDE BU OLMAZ. YANİ APC VE APZ AYNI ANDA 1 YAPILMASINI SİSTEM MÜSADE ETMEZ.
SİZ 1 1 YAPASANIZDA İKİSİDE 1 OLMAZ.BU DURUMDA ÖNCE APZ 1 YAPILIR.EKSEN BİRMİKTAR İLERİ SONRA AYNI MİKTARDA GERİ ALINIR.SONRA APC DE 1 YAPILIR. BUNUN SEBEBİ ENKODERİN 1 TUR DÖNME ZORUNLULUĞU DUR. YANİ ENKODER (ONE REVOLUTİON )SİNYALİ GÖRMEK ZORUNDADIR.

Güzel açıklama teşekküler. Yalnız servis önce APC yi 1 yap Sonra APZ yi 1 yap şeklinde yönlendirdi! Doğru mudur bilemedim.
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: bahadır_86 - Mart 16, 2017, 11:15:46 ÖÖ
Alıntı yapılan: VICTOR - Mart 16, 2017, 10:36:51 ÖÖ

BELKIDE YETKILI EGİL USTA DEĞİLDİ.
piyasada bu işleriyapan usta çok. ustacık ta cok.

her işin ustası kalıtesı vardır. onlara kotusu gelmiş.

punta kırmayada gerek yok.
tezgah başındakı adamda demekki zayıf. 
ofset vererek bu işi toparlayamamışmı..

x te kaydırsın biraz
VİCTOR  gelen kişi firmanın  aracı  teknik servis  formu ile geldi .

Dışarıdan biri olsa tamam . Ama   tezgahı satan firmanın  sevgisi gelen .
Başlık: CNC YE LAPTOPTAN BAĞLANABİLME VE PROĞRAM ATMA
Gönderen: mustafa asan - Mart 25, 2017, 11:53:50 ÖS
ARKADAŞLAR LAPTOP ÜZERİNDEN CNC YE PROĞRAM ATMAK NASIL OLUYOR BİLGİSİ OLAN VAR  MIDIR ????
Başlık: Ynt: manual reference zrn
Gönderen: aliusta198801 - Mart 28, 2017, 08:56:22 ÖÖ
CIMCO EDIT V6 PROGRAMINI İNDİR ORTAĞIM O PROGRAMLA ATABİLİRSİN ATMA HIZINI PARAMETRELERDEN BAK AYNISINI CIMCO YA YÜKLE ARTI TEZGAHIN MODELİNİ FİLANDA BENDE BÖYLE BAŞKA BİR ŞEKİL VARSA BİLEMEM