anakarta 3 volt luk yeni pil taktığım halde bat yazısı ekrandan silinmiyor neden not :makina bu alarm varken çalışabiliyor makina goodway gls 200 fanuc oitb alarmın adı no:2033 battery low alarm yardımcı olursanız sevinirim..
arka panodaki piller apc olarak alarm verir batery low ekranın içindeki pilden verir kendim denedim fişini çektim aynı senin alarmdan verdi
benim ekran arka panodaki pilden besleniyor bende yeni pil taktım ama yinede o bat alarmı gitmedi tahmin ediyorum ki anakart pili devamlı bitti veya bitiyor görüyor anakart tamir edilmesi gerekir diyorlar ama başka bir şekilde bu alarmı kaldırabilen varsa yardımcı olsun tşk.
mAKİNA YEDEKLERİNİ ALIN DERİM..
eksen konumlarını hafızada tutan pillerin enerjisi azalınca 'apc bat lov 1' alarmını verir verir bu size pilleri değiştirmek için bir haftalık süre verir
pil 6 volt fanuc özel olarak yaptırıyor. Şipariş ettiğinizde yaklaşık 130tl civarında fiyatı var 4 tane pili birbirine paralel bağlayıp soketide eski pilden uydurursanız, 6tl ye işi çözersiniz.
DİKKAT ETMENİZ GEREKEN PİLİ MUTLAKA MAKİNE AÇIKKEN DEĞİŞTİRİN.
ARKADAŞLAR BİLMENİZ GEREKEN EĞER FRANUC PİL YERİNE SIRADAN Bİ 6 VOLTLUK YADA 3 VOLTLUK PİL TAKARSANIZ O ALARM GİTMEZ ÖZELLİKLEDE 3 VOLTLUK OLANDA 6 VOLTLUK 4 TANE 1,5 VOLTLUK PİLİ SERİ BAĞLARSAN İDARE EDER ODA DURACELL YADA ALKALİN TİPİ OLMAK ŞARTIYLA...
EGER FANUC PİLİ PAHALI GELİYORSA PİLSA DA ARTIK BİREBİRİNİ VERİYOR DAHADA UYGUN FİYATTA...
arkadaşlar bu bat alarmı pilden değil plus enkoder hatası tareti dönderen servo motorun üzerindeki enkoderin değişmesi lazım değişmez ise ne olur vuruntulu darbeli işlerde tezgahı durdurur.
SENİN DEDİĞİNİN NE ALAKASI VAR PİL KARDEŞİM TEZGAHI KAPATIM SAĞLAM KALİTELİ BİR PİL ALACAK YOKSA SA PARAMETRELER FIRT OLUR UGRAS DUR ONDAN SONRA