Arkadaslar hepinize selam.yakin bir dostumun problemini size aktarmak istiyorum cunku boyle bi seyle ilk kez karsilasiyorum. fanuc ge 18 t dik torna. tool ofset sayfasina deger girilmiyor write procted hatasi veriyor. tezgah ikinci elden alinmis. acaba bu sayfa bir parametre ile korunuyo olabilirmi cunku anahtar acik program yaziliyo ama bitek buraya islem yapilamiyor daha onceden yazilmis degerler var arkadasta programlari ona gore yazmis varmi bilgisi olan.
ewet parametrelerden kapatmak mümkün
ama o tezgahı o şekile getirenin amacı ne idi
neyse parametere bilğisi olan arkadaslar bu konuyu daha iyi aydınlata bilir
parametreden kapatılmıs
ı/o girişine bak 5 falanmı diye istersen 4 ise kart ile 5 ve diger ise server dan calısıyor olabilir gecen bizimde basımız geldi programa gecerken keep relay dan bizim tezgak k 3.7 1 olursa oto modda uzerindeki lamba fasılalı yanıyor 0 a donunce 3.7 0 olunca dugmedeki lamba duz yanıyor ondan sonra duzeldi bizim tezgah.edit modda surucu degiştir(device dhange) yapıp oradan serverdan calısıyor .
Arkadaslar sorunu cozduk parametreden kilitlenmis.