TurkeyCNC Forum

CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: Macrosat - Ocak 23, 2011, 09:55:46 ÖÖ

Başlık: P/S ALARM 090
Gönderen: Macrosat - Ocak 23, 2011, 09:55:46 ÖÖ
Değerli arkadaşlar;
FANUC OM-D Kontrol üniteli dik işleme merkezinin pilleri farkında olmadan bitmiş. Tezgah referans noktasını kaybetmiş. Kitapcığında belirtilen şekilde referans ayarlarını yaptım. Tezgah referans butonuna bastığımda referansa gidiyor. Ancak makina kapatılıp tekrar açıldığında referans butonuna bastığımda P/S ALARM 090 veriyor. Tekrar referans ayarı yaptıktan sonra makina normal çalışıyor. Ama yine kapatılıp açıldığında Yine P/S alarm 090 veriyor. Bu durum neden kaynaklanıyor? Çaresi nedir?

Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: P/S ALARM 090
Gönderen: tamtam - Ocak 25, 2011, 01:43:50 ÖÖ
slm
muhtemelen encoderlerin içine su kaçmıştır pillerin tükenmesine neden oluyordur. encoderleri nasıl temizleyeceğin konusunda bir fikrin varsa temizle, yoksada bir bileni çağır.