ARKADAŞLAR BENIM Bİ SORUNUM VAR ÇALIŞTIĞIM TEZGAHTA KAPI KAPANMADAN START ALMIYOR YANİ SWİCH İPTALİ LAZIM AMA YAKLASIK 10 KİŞİ GELDİ SERVİSDE DAHİL MEKANİK YADA TEKNİK BİŞEY YAPAMADILAR SYSTEM YADA PARAMETRELERDEN İPTAL EDEBİLİRMİYİM ACABA BİLGİSİ OLAN VARSA BU KONUDA ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM....
TEZGAH BİLGİLERİ :TAKSAN TTCC630 CNC TORNA TEZGAHI
YAZILIM BİLGİLERİ:FANUC SERİES Oİ-TB
ilginc değişik bir siviş türümü var kapıda
normalde kapını bir ucunda erkek uc vardır diğer kapı yada gövdede sivişin gövdesi vardır sivişin kapalı konumda olması için kapı kapatılır
kapı açıkken kullanmak içinde erkek metal parçanın 2 adet civatası sökülür el ile sivişin kendi yuvasına oturturursun ve kapı açıkkende iş yapmış olursun (Türk usulü ;D)
TAMAM ŞU AN TEZGAH BÖYLE ÇALIŞIYOR FAKAT İŞLEM SONRASI PARÇAYI SÖKMEK İÇİN AYNA AYAKLARININ AÇILMASI LASIM ERKEK SWİCHİ ÇIKARTMADAN AYAKLAR ÇALIŞMIYO CAMPRODA BU SORUNU HALLETTIK SVİÇH İPTAL OLDU FAKAT BU TEZGAHTA BU YOK ACABA NEDEN YOKSA HARBIDEN İSTEDİĞİM ŞEY YOKMU
keep rölelerden kapatabilirsin eğer elektrik şeması varsa
keeprelay
Röle korumalı - tutmalı
müsadeniz olursa bide ona bakayım teşekkürler
bende de aynı tazgahtan var acaba ayba ayak sensörlerini keeprelaydan nasıl iptal edebilirim
Fanuc18M de başıma gelmişti PLC bir çok yerden güvenlik inputları alıyor ve kapının bazen açılı olmasını bazende kapalı olmasını görmek istiyor Ladder dan yada ufak bir akıllı röle ile halledilir.