Başlık: siemens 810D PLC hatası
Gönderen: enderi - Temmuz 15, 2009, 04:10:50 ÖS
Arkadaşlar siemens 810D kontrol üniteli dik işlem merkezi tezgahı açtımda tezgah shopmıll de açılmıyor.ıso kısmında açıyor ve 2001 PLC hatası veriyor.Ne yapabilirim.Yardımlarınızı bekliyorum.
Başlık: Ynt: siemens 810D PLC hatası
Gönderen: ( bora ) - Temmuz 17, 2009, 05:18:55 ÖS
Ben şu ana kadar direkt shopmill de açılan hiçbir tezgah görmedim.ISO'da açılıyor ne demek?Açıkçası açılırken ne gibi bir değişiklik olmuş anlayamadım ama verdiği alarm "PLC does not start" alarmı olmalı.

Eğer girebiliyorsan START UP a gir ve NCK RESET yap.Büyük olasılıkla düzelecektir.
Makinende ne oldu da PLC hatası veriyor?
Başlık: Ynt: siemens 810D PLC hatası
Gönderen: suşehri - Temmuz 19, 2009, 01:41:38 ÖÖ
sürücü üzerindeki s2 veya s4 swichler var onlardan açılırken 2 ye alıp kartta 6 yazınc 3 2 0 2 3 2 durumuna getiriyorsun.sotra ekrandan servic menüsünden plc kısmını seç load kısmından start load de yükleme yapacak yükleme b ittikten sonra swichi 0 al.biraz karışık iştir. simens ararsan tarif edebilirler.
Başlık: Ynt: siemens 810D PLC hatası
Gönderen: enderi - Temmuz 19, 2009, 11:44:44 ÖÖ
Bora, bizim tezgah ilk açılışta shopmill açılıyor.ISO ya istersen geçiyorsun.alarm senin yazdığın gibi doğru.Tezgah okulda iki aydır çalışmıyordu zannedersem o nedenle oldu.Çünkü başka sebep bulamıyorum.Ama sorunu çözdüm.
Suşehri arkadaşımızın  yazdığı gibi önce swichlerden plc yi resetledim ve daha sonra tezgahın cd'isnden tekrar plc yi kurdum sorun  halloldu.
ilginize çok teşekkür ediyorum.