arkadaşalr simens 810D işletim li torna tezgahında 2001 plc not ready hatası veriyor. nedir bu bilen var mı yardım ede bilirmisiniz.
Sinumerik Diagnostic Manual'den alıntı.
2001 PLC has not started up
Definitions: The PLC must give at least 1 sign of life within a period of time defined in MD 10120
PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT (Default setting: 1 sec.).
Reaction: NC not ready.
Local alarm reaction.
Channel not ready.
NC Start disable in this channel.
Interface signals are set.
Alarm display.
NC Stop on alarm.
Remedy: - Please inform the authorized personnel/service department. The monitoring time in in MD 10120
PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT must be checked and adapted to the first OB1 cycle.
- Establish the cause of error in the PLC (loop or stop in the user program) and eliminate.
Çevirebildiğim kadarıyla:PLC, MD10120 de tanımlanan plc_runningup_timeout değeri kadar zaman içersinde en az bir hazır işareti vermelidir.
Reaksiyon: NC hazır değil, lokal bir alarm , kanal hazır değil, nc start disable(engelleme), interface(arayüz bağlantı sinyalleri) ayarı,alarm göstergesi, nc stop alarmı olabilir.
Çözüm: Yetkili personel/servis departmanını bilgilendirin. MD10120 plc_running_timeout kontrol edilmeli ve birinci OB1 cycle'a adapte edilmelidir.
PLC içindeki hata kaynağını bul(döngü veya durduran kullanıcı programı) ve elimine et.
Start Up bölümünde NCK RESET var.NCK RESET yap.Büyük olasılıkla düzelecektir.
evet alarm plc start up .ana kart üzerindeki s4 swich pozisyonlarını değiştirerek yükleniyor sırası nasıl oluyor bilmiyorum