TurkeyCNC Forum

CNC Okulu => Fanuc => Konuyu başlatan: mavisel_03 - Mayıs 24, 2009, 09:49:49 ÖÖ

Başlık: fanuc o-m kontrolde magazin karışması yardım
Gönderen: mavisel_03 - Mayıs 24, 2009, 09:49:49 ÖÖ
arkadaslar fanuc o-m kontrol işleme merkezi kullanıyorum makinada hersey gayet normal lakın takımları normal sekılde magazine gonderiyorum fakat mdı kısmında manuel olarak takım cagırdıgımda karısıyor ornegin t4 deki takımı cagırıyorum ama t6 dakı yada daha farklı bi takım gelıyo bunu duzenlemenın yolu nedır
Başlık: Ynt: fanuc o-m kontrolde magazin karışması yardım
Gönderen: birkan66 - Mayıs 24, 2009, 10:02:49 ÖÖ
tezgahı referansa gonder kardesim sonra programla t1 magazindaki yerine cagır sonrada mghome tuşu var ona bir kezbas ve oyle dene bakalım.normal sartlarda magazin artıl mag home tusu ile magazinin o bos yeri artık 1. takım olur sayet olmazsa parametrik olur o zaman tekrar yazarsın
Başlık: Ynt: fanuc o-m kontrolde magazin karışması yardım
Gönderen: sed_bal - Mayıs 25, 2009, 03:42:52 ÖS
diagnostic 460 ve sonrasında ki değerler takım sırasını gösterir.  bence önce bi düzenle bu sırayı. ardından da counter sensörü doğru sayıyor mu onu görelim? ve 1 numara sensörü işlevsel mi?? ayrıca makinayı her açtığında magazini referansına gönder..

kolay gelsin..
Başlık: Ynt: fanuc o-m kontrolde magazin karışması yardım
Gönderen: mavisel_03 - Mayıs 25, 2009, 10:28:13 ÖS
ya babacan kusuruma bakmayın daha 7 aylık operatorum ama baya ogrendim degme programları yazıyorum ama makina nın teknik bilgisi hakkında yeterlı bilgim yok magazini referansa nasıl gondercez daha hiç denemedim.bikeresinde servis geldi parametrik bu sorun dedi duzelttı ama sonra yine oldu.bak senin dedigin cok dogru referansa gondermeden dolayı olabilir nasıl gondeririz.ya cok takımlı bi program oluyo kafasına gore ya boş geliyo ya baska takım getiriyo kafayı sıyıttırcak bana ya.
Başlık: Ynt: fanuc o-m kontrolde magazin karışması yardım
Gönderen: Rüzgar ERDEM - Temmuz 05, 2009, 01:13:42 ÖS
makinayı (mdı)komutuna al parametre değistirmeyi aktif hele getir yanı setting 2 deki PWE2'yi 1 yap makina 100ps alarm verir daha sonra diagnostic
kısmına gel 569 nolu parametreyi sıfır yap ardından 430nolu parametreye gel magazinin kac takımlıysa 430 nolu parametreye YAZ
SONRA 432 NOLU PARAMETREYE CEPTEKİ NOYU YAZ (CEPTEKI NO MAGAZİNDEKİ TAKIM DEGİSTIRME CEBİNDEKİ POT NUMARASI )
460 NOLU PARAMETREYE GEL BURAYA 99 YAZ
DAHA SONRA 461 NOLU PARAMETREDEN BAŞLAYARAK SIRAYLA MAGAZINDE TOPLAM KAÇ POT VARSA SIRAYLA YAZ MAKINAYI KAPAT AÇ PARAMETRE GİRİŞİNİ KAPAT SETTİNG 2 REFERANSA GÖNDER MAKİNAYI VE MAGAZİNDEKİ TAKIMLARI SÖK PROGRAMDAN TEKER TEKER TAKIMLARI ÇAĞIRIP TAK   KOLAY GELSİN