OKUMALARDA MASTAR TAKIMI KALİBRE ETME:
İLK BAŞTA MASTAR TAKIMI GETİRİP BİR ÇAP TORNALARIZ
33.22 ÇIKTI MESALA OFSET SAYFASINA GELİP 33.22 KALİBRE YAZ
DERİZ.
*** SONRA ALINDAN TOZ PASO ALIP Z0 SET DERİZ
***SİSTEM PARAMETRE,SİNE GELİP TAKIMI SIFIRLAMA KOLU İLE
SIFIRLARIZ
***SONRA TEKRAR OFSET SAYFASINA GELİP TAKIMI SIFIRLARIZ
***SİSTEM PARAMETREDEKİ +SENSÖR POZİSYON(PROG)
X DEĞERİNİ BULDUK VE Z DEĞERİNİ BULDUK.
***AYNI ŞEKİLDE D.İÇİ TORNALAYIP AYNI İŞLEMLERİ YAPARIZ.
ZERO POİNT
X Z 24365.115 16226.400 ------------------------------------------------------------------------------------------------- SİSTEM PARAMETRE X Z
+SENSÖR POZİSYON(PROG) 98.649 107.279
-SENSÖR POZİSYON(PROG) 59.565 87.737
+SENSÖR POZİSYON(MACH) 24463.764 16333.679
-SENSÖR POZİSYON(MACH) 24424.680 16314.137
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-SENSÖR (MACH) Z 16314.137
ZERO POİNT Z 16226.400
- -------------
87.737 BİLİNMEYENİ BULURUZ
teşekkür ederim paylaşımın için
okuma takım mastarlarının sıfırlama mastarları var tablaya koyuyosun üstene degtirip sıfırlıyon iş yerinde tool data sayfasındaki 20 numaralı takım her zaman sıfır olması lazım bunu yanlışlıkla takım boyu alır gibi sıfırlamışlar yani sıfırı bozulmuş oldu sonra biz mastar bulup sıfırlatık...