arkadaslar fanuc 0mc dik işleme merkezimiz gecen swişi aştı ve acil durdurma tezgahı durdurmadı ve kızak rulmanlarını dagıttı euchner swiş in aynısını bulamadık ve muadili balluf bagladı arkadaslar simdide y ekseninde 10 mm farklı farklı yerlerdeduruyor tezgah acaba bu tekrarlama problemi yine swiştenmi yoksa hava yuzündenmi fikirlerinizi yazarsınız
Birkan abi nerde kaçık duruyo referans noktasına giderkenmi ??
ercanım referansa gidiyoruz tezgahı g54 g55 noltası olmak uzere iki tane sıfır kullanıyoruz makine degeri sıfır gosteriyor bir bakıyorsun g54 e veya g55 dogru gidiyor sıfırlamadaki rakamları goruyoruz ekranda birbakıyorsun birkac iş sonra 10 mm kayıyor yarı swiin icini aıp kabloları takip edelim diyoruz icerde gevşek kablo falan mı var bilmiyorum
referans svici euchneri karaköy menevşe handa bulabilirsin orijinal ve her çeşiti ikincisi y ekseni dahil x referans svicini de değiştir çünkü oda kısa bi zaman sonra problem çıkaracak ve limit parametrelerinide svicleri yeniledikten sonra mümkün olduğu kadar kısa mesafede ayarlaki tezgah o laı svictens kurtulma durumunda emg ye girmeden dursun örnek olarak y eneks boyun 400 referans artı yöndeyse limit parametrelerin artı yönde olan kısmı 50 60 gibidir (5-6 mm9 eksi yönde olan kısmıda 390000 400000 gibidir artı yönde olan kısmı svicten hemen sonraya ayarlaki emg ye bile girmeden tezgahın overtravel alarmına girsin hayırlı çalışmalar....
bugün ufak bir ugraşı sonrası bir arıza daha bulduk motor sürücü kartın daki fanın da calişmadıgini fark ettik bundan yapmaz herhalde degilmi 2. olarak benim tahminimce y eksen motorundaki enkoderi x eksen motorun da kiyle degiştirecez bakalımfakat bu işi daha once yapmadık dikkat edecegimiz bir seyler varsa yazarsanız sevinirim.ha bu enkoder meselesinede ballscrew vidaların turu 10 mm yiş galiba o yuzden kayma miktarı da tam 10 mm olunca o yuzsen buradadır diyoruz yorumlarınızı beklıyorum simdiden sagolun