step 5ten 810t ye orjinal datalar pg haricinde nasıl atılır?
Başlık: Ynt: s5ten 810t ye plc proğramı atmak
Gönderen: ( bora ) - Mart 26, 2009, 09:36:25 ÖS
Bildiğim kadarıyla PG haricinde yükleyemezsin.Çünkü NC ya da PLC dataları gibi yüklemeler için ek arayüz gerekiyor bildiğim kadarıyla.O arayüz de PG'de var.
Başlık: Ynt: s5ten 810t ye plc proğramı atmak
Gönderen: cevyil - Nisan 11, 2009, 05:13:17 ÖS
Elindeki datalar tea1,tea2,pcp(plc programı budur),pca(alarmlar),sea şeklindemi eğer böyle ise makina initial clear modunda önce tea1 ve tea2'yi (bu işlemlerden sonra haberleşme parametrelerin değişebilir bağlantı problemi olursa kontrol etmen gerekir) ardından pcp dosyasını pcin adlı eski siemens programı ile atabilirsin.
Ya da elindeki dosya uzantısı *.s5d şeklinde ise step5 programı(Bizim elimizdeki 880 üniteli tezgahla bu şekilde haberleşiyoruz) yardımı ile haberleşme portu 1'den( parametre 5010 ve 5011 ile baudrate vs. ayarlayıp, data input seçeneğine gelince "plc prog" yazısını görmelisin) online olup step5 programında transfer to plc komutunu seçerek yükleyebilirsin.
Saygılarımla.
Başlık: Ynt: s5ten 810t ye plc proğramı atmak
Gönderen: mermaksan - Nisan 24, 2009, 05:50:10 ÖS
saol üstadım.emeğine sağlık