TurkeyCNC Forum

CNC Okulu => Mitsubishi => Konuyu başlatan: Wildfire - Aralık 05, 2008, 12:49:27 ÖS

Başlık: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: Wildfire - Aralık 05, 2008, 12:49:27 ÖS
Arkadaşlar mitsubishi meldas 65 kontrol üniteli bir tezgahım var.Yaklaşık 6 aydır Auto Power Off yani otomatik kapanma özelliğini kullanamıyorum.Başıma gelenleri kısaca anlatayım.
Tezgahı otomatik kapanmaya alınca; tezgaha işi biter bitmez acil stop konumuna giriyor.Tezgah kapanmıyor.Alar kodu olarak EMG EMERGANCY EXIN kodunu veriyor.ve tezgahı arkadan kapatıp açmazsak normal çalışmaya dönmüyor.Birkaç gün önce bir kart tamircisi getirdim.Adam baktı arızalı bir kaç parça buldu ve değiştirdi.Şimdi tezgahım yine kapanmıyor fakat farklı bir arıza kodu veriyor.arıza ismi EMG EMERGENCY PLC.anlayacağınız şimdi plc arızası olduğu yönünde alarm veriyor.Bu plc yi kim programlayabilir.bu ayarı kim yapabilir yada bu sorunu nasıl çözebilirim.Yardımlarınızı bekliyorum.
Başlık: Ynt: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: VICTOR - Aralık 05, 2008, 01:24:18 ÖS
 plc yazdırma falan olayı değil bu.

çalışan tezgahta plc değişirmi hiç.


bence birisi PLC swiçlerden birini ( auto power off olanı) birisi değiştirmiş.

once onu kontrol etmeliler...

monıtor e bas.
ekrandan menu ye bas
plc swiç var. oradan auto power  olanı bulman lazım .kontrol et. kapalı ise aç. açık ise kapat ve tekrar aç. ama dikkalı ol. veya servisine de danış..

ben genel olarak tahmınımı soylerim..
Başlık: Ynt: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: Wildfire - Aralık 06, 2008, 11:27:32 ÖÖ
Victor arkadaşı alakan için teşekkür ederim fakat sorunum plc swichin on yada off olması değil.zaten manuel olarak ben on yada off hale getiriyorum.On halindeyken (yani auto power off devredeyken) tezgah kodu bitince kapanması gerekirken hata veriyor ve kapanmıyor.hata  şu EMG EMEGENCY PLC.hata ismi verdikten sonra tezgahı arkadan açıp kapatmadan tezgah hiç bir şekilde çalışmıyor.Acaba kodektörlerde sorun olabilirmi???









Alıntı yapılan: --VICTOR-- - Aralık 05, 2008, 01:24:18 ÖS
plc yazdırma falan olayı değil bu.

çalışan tezgahta plc değişirmi hiç.


bence birisi PLC swiçlerden birini ( auto power off olanı) birisi değiştirmiş.

once onu kontrol etmeliler...

monıtor e bas.
ekrandan menu ye bas
plc swiç var. oradan auto power  olanı bulman lazım .kontrol et. kapalı ise aç. açık ise kapat ve tekrar aç. ama dikkalı ol. veya servisine de danış..

ben genel olarak tahmınımı soylerim..
Başlık: Ynt: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: VICTOR - Aralık 06, 2008, 01:19:24 ÖS
kabloda da sıkıntı olabılır. salterı attıran kablo varsa onu kontrol edin..
Başlık: Ynt: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: hasan__eroglu - Ocak 05, 2009, 10:14:33 ÖS
tezgahın markası ne

tayvandan gelen bir çok tezgahta   açıp kapama şalterleri o işe müsait degil  yani şalterin auto trip  özelliği olması lagızım.bir çogu  dedigin gibi sadece  emergency geçiriyor makinayı.büyük bir ihtimalle şalterin o işe müsait degil.
Başlık: Ynt: Mitsubishi MELDAS65
Gönderen: Wildfire - Ocak 08, 2009, 08:52:43 ÖÖ
Alıntı yapılan: hasan__eroglu@hotmail.com - Ocak 05, 2009, 10:14:33 ÖS
tezgahın markası ne

tayvandan gelen bir çok tezgahta   açıp kapama şalterleri o işe müsait degil  yani şalterin auto trip  özelliği olması lagızım.bir çogu  dedigin gibi sadece  emergency geçiriyor makinayı.büyük bir ihtimalle şalterin o işe müsait degil.

hasan arkadaşım bu tezgah yaklaşık 6 yıldır bende ve sadece 6 ay gibi bir süredir auto power off u kullanmıyorum.Tezgahın markası POSHTECH tayvandan kendimiz getirdik bu tezgahı.