selam bora kolay gelsin hatırlarsan bizim vc r paremetelerini ustalar parca saydırmakta kullanırlar.acaba diyorum programdan tezgah parametrelerini değiştiremezmiyiz.mesela machine data .eksen datalarını
Merhaba dostum uzun zamandır görüşemiyoruz.İyisin inşallah.Programda parametrelerin hepsine müdahale edilemiyor.Machine Data daki bilgileri çağırıp kullanabiliyorsun ama değiştiremiyorsun.En azından çoğunu değiştiremiyorsun.Çünkü Machine Data parametrelerinin neredeyse hepsi NCK RESET yapmadan aktif hale gelmez.
Mesela :
SUPA G0 Z=$AA_SOFTENDP[MA_Z] komutu ile Z ekseninde (+) softlimit e git diyorsun,makine bu bilgiyi
( SOFTENDP) Machine Data dan alıyor.Sen bunu kullanabiliyorsun ama online olarak değiştiremiyorsun.
Görüşmek üzere dostum.
ben iyiyim arkadaşım işlerimiz sektör olarak çok bozuk durumda bilirsin az çok.am bir şey fark ettim sorduğum soruyla ilgili nck reset yapmadan da datalar değişebiliyo palet değişimlerinde eksen datalarına yazdığım değer palet değiştikten sonra nck reset yapmama gerek kalmıyo o değeri okuyo sanki nck reset yapmış sayıyo
Evet Bora kardeş hazırmısın sorulara :D
siemens 840 d switc kontrolü nasıl yaparız fanuc sistemlerdeki ladder yada diagnostic teki 1 ~0 gibi
örnek vereyim makina 5 eksenli millturn
1 ayna 2 solyatak 3 sağ yatak 4 punta şimdi bunlar dan herhangi biri siviş görmesse makina çalışmıyor
hadi bakalım hepsini tek tek yokla bundan nasıl kurtulurum (açma ve kapama sivişleri)
dewamı gelecek
iyi çalışmalar
Alıntı yapılan: admin - Kasım 13, 2008, 04:54:19 ÖS
Evet Bora kardeş hazırmısın sorulara :D
siemens 840 d switc kontrolü nasıl yaparız fanuc sistemlerdeki ladder yada diagnostic teki 1 ~0 gibi
örnek vereyim makina 5 eksenli millturn
1 ayna 2 solyatak 3 sağ yatak 4 punta şimdi bunlar dan herhangi biri siviş görmesse makina çalışmıyor
hadi bakalım hepsini tek tek yokla bundan nasıl kurtulurum (açma ve kapama sivişleri)
dewamı gelecek
iyi çalışmalar
Hoşgeldin hocam ne güzel sorularla gelmişsin.
Sinumerik 840D de input ve output ları kontrol etmek için ;
Öncelikle tezgahın şemasından , kontrol etmek istediğin siviçlerin numaralarını öğreneceksin,
"Diagnosis" menüsünden "PLC Diagnosis" menüsüne gireceksin,
"Operand" bölümüne sivicin numarasını girip inputlayınca karşına o sivicin byte'ı çıkar sivicin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsin.
Aşağıdaki linkte bir word dosyası içinde ekran görünümü var hocam.
http://bora.yurttas.googlepages.com/diagnosis.doc (http://bora.yurttas.googlepages.com/diagnosis.doc)