okuma içersınde sıkca raslaya bıleceğimiz bazı fonksıyonları parametreden nasıl acarız????
ATC kolu yavaş donmesı ıcın:
Parametreye gırerız
ext.tusuyla alttakı menu yu ararız,
MC USER PARAMETER (WORD)
no:23 (bu parametreye 50-100 arasında değer set edılerek gırılır...
örn:
set 50 write edildiğinde atc kolu %50 yavaş doner...
...........................
PALETİN DÖNÜŞ HIZININ KONTROLU
yine MC USER PARAMETER (WORD) menusune gırerız..
no:24=bu parametre 0-100 arası set edilir...
örn:
set 50 edilirse palet normal hızın dan %50 yavas doner......
..................
METRİK SİSTEMINDEN İNÇ SISTEMINE GECİŞ
NC OPTİONAL PARAMETER (BİT)
no:3=bıt:0 set Q:mm
no:3=bıt:0 set 1:inç
veya
INPUT UNIT SYSTEM
part prog.unıt menusune gelırız
metrıc/ınc(m/ı)=m diyerek virite yaparsak metrık sısteme gecmıs olur...
...................................
KIZAK YAĞİ ZAMANLARI:
MC USER PARAMETER (WORD)GİRERİZ
1-axis lubrication timer:10 (her 10 dak. bir yağlama yapar )
2-......
3-axis pump timer :60 (60 saniye yağlar)
............
EKSENLERIN TAKIM DEĞİŞTİRMEYE GIDERKEN ÖNCELİK SIRASI:
SYSTEM PARAMETER menusune gırerız..
home posıtıon movement order menusunde karsımıza tablo cıkar...
ör:
x y z
2 2 1 bu tabloda takım değişirken ilk z eksenı ref.gider..sonra ıkı eksen aynı anda hareket eder..
...................
PARAMETRE ŞİFRESINI ACMA:
NC OPTIONAL PARAMETER (BIT)MENUSUNU BULURZ.
NO:16 BİT 7 SET 1 yaparsak şifreyı yaratırz
no.32 BIT Q SET1 yaparsak şifreyı acıktutarız....herkez girebılır bu sayede ;)
.............................
OTOMATIK MODDA PROG.YAPABİLME:
(U10-100M)
NC OPTİONAL PARAMETER (BİT)
NO:2 BİT 5 SET 1 YAPARSAK GİRİLEBİLİR
SET Q yaparsak girilemez...
....................
KLAVUZ CEKERKEN GERİ CIKIŞ HIZININ AYARLANMASI:
NC OPTIONAL PARAMETER (WORD)
NO:113 Q:dersek normal ılerleme hızında gerı cıkar
200:yazdığımızda giriş hızının 2 katı hızında gerı cıkar.....
.........................
İŞMİLİNİN DEĞİŞİK ACILARDA KİLİTLENMESI:
ör:
MDI MODUNA ALIRIZ,
M19 RS=132 WRİTE START
İŞ MİLİ 132 DERECE DE KILITLENMISTIR....
..........................
KAPI ACIKKEN FENER MİLİNİN EN YUKSEK DEVIRI TANIMASI:
MC USER PARAMETER (WORD)
NO:25 SET 800 dersek kapı acıkken 800 devırden yukseğine iş mili cıktığında tezgah alarm verır..
........................
TEZGAHIN OTOMATIK ENERJİ KESMESI:
MC USER PARAMETER (WORD)
NO:6....POWER SAVING TİME:SET 30 DERSEK tezgah 30 dak.hıcbır işlem yapılmazsa kendılığınden enerjısını keser.....
taşkaya
açıklamalr için tşk
ben teşk. ederm abi
Yaw taskay sen ne olmuşsun böyle!!
Maşaallah maşaallah takır takır Okuma'cı olmuşsun.İnputlar , outputlar,çevrimler...
Böyle devam kardeşim gayet iyi gidiyorsun..
bıraz istek bıraz gayret ve sızler de olunca ınsan boyle oluyor...
şukur...
fakat Harun abının emeğini unutmamak lazım....
Çok şek kattı bana........
Alı rıza kardeşim yuru be kım tutar seni..
top kekımi ayır gelıcem yanına. çayıda hazırla kardeşim..
//
doğruluk her yerde kazandırır...
yuksel abı bukadar aradan sonra sadece topkek olurmu hıc????
sana guzel bı yemek yedırırm olamzmı???
pidecıyede gıderız alabalıkcıyada..
yeterkı sen ıste
bende kı kredın buyuk:)
kullanadığın kontrol ünütesi ne? OSP7000M mi?
bende aynı makinada çalışıyorumda MX50HB sen 60
ewt usta
mx60 osp7000
ben okma dik işleme merkezinde çalışıyorum mx45vae atc kolunun yavaş dönemesi için tool data sayfasına örn-12,l dersek atc kolu %50 yavaş döner virgülk koymaksak hata veriri unutmayın yanlışsam söyleyin arkadaşlar ...
ben okma dik işleme merkezinde çalışıyorum mx45vae atc kolunun yavaş dönemesi için tool data sayfasına örn-12,l dersek atc kolu %50 yavaş döner virgülk koymaksak hata veriri unutmayın yanlışsam söyleyin arkadaşlar ...
[/quote]
Doğrudur kardeş bu yazdığın ağır takımlar içindir atc o yüzden yavaş döner
ayrıntılı bilgi için
http://www.turkeycnc.com/okuma/cnc-okumayi-ogreniyorum-baslangic-t2485.0.html
adresinde
2/b)2- takımların potlara dizilmesi (takımların tanıtılması)
bölümüne bakabilirsin
BENIM TEZGAHTA DA DIZILIM BU SEKILDE
OZELLIKLE AĞİR BARA POTLARINDA KULLANIYORM....
tezgah magazınden takım değiştırdı esnada yarım kalıp,
ATC SYSTM CONDİTİON 101 alarm verırse
parametrenın
*mc user parameter (word) bolumunden
1 atc seQuence no 6 satırını manuelle parametre yardımıyla donguyu tamamlattırrırz..
or:bu satırn uzerne gelıp 5 wirite start dedığımızde atc magazın dongusude 5,pozısyona gelır..
bu sekılde de adım adım mudahale yapa bılıyorz...
abi fanuc kontrollerde delık işleme cevrımlerımde kullandıgımız g98 komutu okuma osp 7000m kontrollerde m52 ama ben kullanamadım bılen varsa ornekle anlatırsa sevınırım
g71 cevrımı ile yapılıyor,daha oıncekı sorunda cevapladım kardesım...
okuma bolumunde hersey var fakat diğer sayfalarıda bakman gerekıyor....
daha fazla bılgı ye ıhtıyacın olduğunda burdayız kardeeısm