kullanılacak takımlar ayarlanır
ÖRNEK:
T1,T2,T3 aynı cins takım olsun Ø8,5 MATKAP bu takımlar 10 kez çalışsın
(T1 orjinal, T2 ve T3 yedk takım)
T10,T11 aynı cins takım olsun Ø6,8MATKAP bu takımlar 3 kez çalışsın
(T10 orjinal, T11yedk takım)
Takımlar doğru potlara dizilir potlara takım numaraları tanıtılır.tool data sayfasında boyları ve yarıçapları girilir.
daha sonra TOOL DATA/TOLL MANAGEMENT sayfası düzenlenir.
[IMG]http://img148.imageshack.us/img148/3953/toolzu9.th.jpg[/img] (http://img148.imageshack.us/my.php?image=toolzu9.jpg)
org: orjinal
spr: yedek
ilk takımlar orjinal takımdır SET ORG WRITE olarak girilir. yedek takımlar boş kalır
grup no: takımların grubunu belirler
manage mode: takım ömrünü sayar 01 zaman olarak,04 adet olarak sayar
left tıme : kalan ömrü gösterir
ok/ng: takım ömrü bitince ok 'lar ng2 olur
kalan zaman sıfırın altına düşünce ok/ng sütunu ng2 olur yedk takım otomatik olarak gelirilk sütun spr olur yedk takımlar bittikten sonra program çalışmaya devam ederse ACTİVE TOOL NG2 alarmı gelir.
Takım ömürlerini saydırmak için alt program kullanılır
O1234 (alt program ismi)
TLFON (ömür sayımını aç)
TLCO Q1 ( ömürü 1'er say)
TLFOFF (ömür sayımını kapa)
RTS
resimde yazmayı unutmuşum 10.ve 11. takım grup noları 0 yerine 2 olacak