Sn.Bora Bey
Siemens 840 C kontrol üniteli cnc torna tezgahımızda G96 sabit kesme hızını programa yazdığımızda aşağıdaki alarmları veriyor ve spindle dönmüyor.G97 kesme hızını ise kullanarabiliyoruz.Bu konuda değerli yardımlarınızı bekliyoruz.
Tezgah versıon 6
H26=..... ile Max.Ayna devrini sınırlıyor.
Biz LIMS=2000 i de denedik fakat sonuç alamadık.
1 STDREHZAHL ALARMGRENZE UBERSCHRITTEN
HAUPTSPINDLE S1 DREHZAHLGRENZE VON NC UBERSCHRITTEN
Saygılarımla...
Seca Yazıcılar
Merhaba.G96 hız sabitleme komutunu , bu tarz işmili hız aşımı hatalarına karşı G96 komutunu kullanmadan önce G92 işmili hız sabitleme komutu ile işmili hızını sınırlamanızı öneririm.Büyük olasılıkla probleminiz çözülecektir.
İşmili max hızını , AXIS SPECIFIC parametrelerden MD 1331 no lu parametre nin adımlarından ayarlayabilirsiniz sanırım.Parametre listesi elimde olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyorum üzgünüm.
Eğer probleminiz çözülmezse , programınızı gönderirseniz sevinirim.
Sn.Bora Bey
G92 ile sınırlandırmamı söylemişsiniz ya rica etsem kullanımına örnek verebilirmisiniz?
Örn G92 S400 LF
G96 S160 M4 LF
gibi mi acaba
Sn.Bora Bey ilginize teşekkürler problemi sizin dediğiniz gibi G92 ile çözdüm.
İşe yaradığına çok memnun oldum.Ben teşekkür ederim.Her zaman beklerim.