BU BİR KISMI
>:( ??? :-*
ALARM LİSTESİ
1) Programlama hatalan (P/S alarmları)
000 PLEASE TURN OFF POWER
ANLAMI
Makinanın kapalı olmasını isteyen bîr parametre girildi. Makinayı kapatınız.
001ADDRESS NOT FOUND Adresten sonra uygun bir bilgi (Rakam Jgirilmeyip başka bir adres veya EOB (blok sonu) konu girildi, Programı düzeltiniz.
002NO DATA AFTER ADRESS Bir bloğun başlangıcında, bir sayı i veya" -" işareti adressiz olarak i girildi. Programı düzeltiniz.
Adresten sonra uygun bir bilgi (Rakam Jgirilmeyip başka bir adres veya EOB (blok sonu) konu girildi, ffcogramı düzeltiniz.
003TH PARITY ALARM :
TH alarmı( yanlış paritili birbi girildi) j Bandı düzeltiniz.
004TV PARITY ALARM TV alarm(Bir bloktaki karekterlerin sayısı tek) Bu alarm sadece TV kontrolü etkili iken verilir.
005TOO MANY DtGITS
izin verilen max rakam sayısını aşan veri girildi
006
İLLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN " -" işareti giriş hatast(Bir
adresten sonra " -" işareti girildi veya 2 veya daha fazla " -" işareti girildi.) Prograrm düzeltiniz.
i
007 İLLEGAL USE OF DECIMAL POINT " . " desimal noktası giriş hatası'
Bir adresten sonra kullanılmaması birdesimal noktası girildi.Programı düzeltin
008 PROGRAM HAS AN ERROR AT THE END Program M02/M30/M99
komutlarından biriyle sonlandırılmaytp bunun yerine EOR (%) komutu
çalıştırılmaya kalkışıldı.Programı düzeltiniz. t
i
009 İLLEGAL ADRESS INPUT : Kullanılamaz karekter girildi.Programı
düzeltiniz. '
ı
010 IMPROPER G-CODE: Kullanılamaz G kodu veya makinanızda
kullanılamaz G kodu belirtilmiş. i
011 NO FEEDRATE COMMENDED; Bîr kesme işleminde ilerleme oranı komut ,
edilmedi. Veya yetersiz ilerleme oranı verildi. i
t
014 İLLEGAL LEAD COMMAND: Değişken klavuzlu vida dişi açarken, K adresi
tarafından çıkış alınan klavuz arttırma ve azaltma, maksimum komut değe¬
rini aştı veya klavuzu negatif bir değere götüren komut girildi, programı
değişleriniz. ;
i
015 TOO MANY AXES COMMANDED: Makİna eksen boyuna hareke!
ettirilmek istendi.Fakat eksen sayısı, eş zamanlı kontrol edilen belirtilmiş eksen
sayısını aştı. ,
020 ÖVER TOLERANS OF RADIUS: Dairesel kesmede(GO2 veya GO2),
başla¬ma noktası ve yay merkezi arasındaki uzaklık ve son nokta île yay merkezî arasındaki uzaklık 0876 notu parametrede belirtilen değeri aştı.
021 İLLEGAL PLANE AXIS COMMANDED; Seçilmiş düzlem dahil edilmemiş bir eksen(G17,G18,G19) kullanılarak dairesel kesmede komut edildİ.Programı ; değiştiriniz.
023 İLLEGAL RAIUS COMMAND: Radıs(yarı çap) atamasıyla yapılan, dairesel kesmede adresi için negatif değer girilmiş. Program değiştiriniz.
028 İLLEGAL PLANE SELECT: Düzlem seçme komutunda, ayna yönde 2 veya daha fazla eksen komut edildİ.Programı değiştiriniz.
029 İLLEGAL OFFSET VALUE; T kodu tarafından belirtilen ofset değerleri çok
büyük. Programı değiştiriniz. ;
030 İLLEGAL OFFSET NUMBER; Takım ofseti için belirtilen T fonksiyonundaki,
ofset numarası çok büyük. Programı düzeltiniz. \
031 İLLEGAL P COMMANDIN 610: 610 tarafından ofset miktar ayarlanırken
P adresini takip eden ofset numarası çok fazla veya belirtilmiş sınırlarda
değil. Program değiştiriniz. ;
032 İLLEGAL OFFSET VALUE İN 610: 610 Tarafından ofset miktarı
ayarlanırken veya sistem değişkenleri İle ofset miktarı yazılırken, ofset miktarı
çok fazla. l
ı
033 NO SOLUTION AT CRC: Takım ucu radüs düzeltmesi için, bir kesişme noktası tespit edilemez. Programı düzeltiniz.
034 NO CIRC ALLOVVED İN ST-UP/ EXT BLK:Taktm bumu radüs düzeltiminde, G03 veya G03 modunda başlatma yada iptal işlemi gerçekleştirilecektir.
035 CAN NOT COMMANDED G31: Taktm bumu radüs düzeltme modunda
kesme işlemini atlama(G31) belirtildi. Programı değiştiriniz. !
037 CAN NOT CHANCE PLANE İN NRC: Takım bumu radüs düzeltmede ofset düzlemi değiştirildi. Programı değiştiriniz.
036 INTERFERENCE İN CIRCULAR BLOK: Takım bumu radüs düzeltmede aşırı esme oluşacak çünkü yay merkezi ile çakışıyor.Program düzeltiniz.
039 CHC/ CNR NOT ALLOVVED İN NRC: Takım bumu radüs düzeltmede, pah kırma veya köşe R, başlatma, İptal veya G41 ve G42 arasında anahtarlara^ ile belirtildi.Program pah kırmada veya köşe R'de aşırı kesmeye sebebiyej verebilir. Program değiştiriniz.
040 INTERFERENCE İN G10| G94 BLOCK: G90 veya G94{canned)çevrirnlerinde takım bumu radüs düzeltmede aşırıkesme meydana gelecek. Programı düzelttiniz.
041 INTERFERENCE İN NRC: Takım bumu radüs düzeltiminde aşırı kesme meydana gelecek. Programı düzeltiniz.
046 İLLEGAL REFERENCE RETURN COMMAND: 2., 3. ve 4. referans noktası,
geridönüş komutları için, P2.P3 ve P4'ün dışındakiler komut edildi. j
i
050 CHF/CNR NOT ALLOVtfED İN THRD BLK : Vida dişi açma bloğunda, pah
kırma veya köşe alma R komutu girildi.Programı değiştiriniz. -.
ı
051 MISSING MOVE AFTER CHF/CNR: Pah kırma veya köşe alma R bloğunun
yanındaki bloktak uygun olmayan hareket veya hareket uzunluğu belirtildi.
Programı değiştiriniz. l
052 CODE IS NOT G01 AFTER CHF/CNR: Pah kirma yada köşe alma R bloğu¬nun yanındaki blok dikey hat değil.Programı değiştiriniz.
053 TO MANY ADDRESS COMMAND : Pah kırma yada köşe alma R
komutların¬
da, l, K ve R den iki veya daha fazlası belirtildi.Veya bir virgül (Y) den sonraki
karakter, direkt çizim boyutları programında C veya R değildir. Program değişti¬
riniz. !
054 NO TAPER ALLOVVED AFTER CHF/CNR : içinde belirtilen açıda pah kırma veya köşe alma R' nin
belirtildiği blok , bir taper komutu içeriyor.Programı değiş¬tiriniz,
055 MISSING MOVE VALUE İN CHF/CNR : Pah kırma veya köşe alma R
bloğun- • i
da hareket uzaklığı, pah kırma veya köşe alma miktarından daha az.
056 NO END PO1NT & ANGLE İN CHF/ CNR : Bloktaki ( ki bu bloğun yanında sadece açı (A) belirtilir ) komutta son nokta veya açı belirtilmez.Pah kırma komutunda , X(Z) ekseni için , l (K) komut edilir,
057 NO SOLUTION OF BLOK END : Direkt boyut çizim programlamasında blok sonu noktası doğru bir şekilde hesaplanmadı.
058 END POINT NOT FOUND : Direkt boyut çizim programlamasında blok sonu noktası bulunamazdı.
059 PROGRAM NUMBER NOT FOUND : Harici program numarası aramada, belirtilen program numarası bulunamadı. Aksi halde aranılan program önceliksiz işlemde düzeltilir.Program numarasını ve harici sinyali kontrol ediniz.
060 SEOUENCE NUMBER NOT FOUND : Sıra numarası arama işleminde girilen sıra numarası bulunamadı.
5".
ı
061 ADDRESS P/Q NOT FOUND İN G70-G73 : G70, G71, G72 veya G7!J komutunda P veya Q adresi belirtilmedi. Programı değiştiriniz.
062 İLLEGAL COMMAND İN G71-G76
1) G71 veya G72 deki kesme derinliği, sıfır veya negatif değer.
2) G73 teki tekrartamalı sayı sıfır veya negatif bir değer.
3) Aı" ye negatif bir değer verildi veya Ak G74 veya G75' te sıfır,
4) U veya W adresine sıfırdan farklı bir değer verildi. (Ai veya Ak ,G74
veya G75'te stf ir olduğu halde) ]
5) Ad'ye negatif bir değer verildi.j G74 veya G75'teki relief yönü tespit ; edilmesine rağmen)
6) G76'ta ilk olardk kesme derinliği veya vida dişi yüksekliği için sıfır veya ' negatif bir değer verildi.
7) G76'da verilen mtnumum kesme derinliği, vida dişi yüksekliğinden daha büyük.
8) G76'da kullanılamaz: bir takım ucu açısı belirtildi.Programı düzeltiniz.
063 SEO.UENCE NUMBER NOT FOUND: G70.G71.G72 veya G73 komutlarında P adresi ile belirtilen sıra numarası araştırılamaz.Programı değiştiriniz. ;
064 SHAPE PROGRAM-NOT MONOTONOUSLY: Tekrar eden bir canned çevrimde(G71 veya G72) sıradan tornalama ile yapılamayan hedef şekli belirtildi.
065 İLLEGAL COMMAND İN G71-G73; i
1) G71.G72 veya G73 komutunda P.adresi ile belirtilen sıra numaralı blokta
GOO veya G01 komut edilmedi. •
2) Sırasıyla G71 veya G72'de P adresi ile belirtilen sıra numaralı blokta
Z(w) veya X(U) adresleri girilmedi. Program ı düzeltiniz. i
066 IMPROPER G-CODE İN G71-G73; G71,G72 veya G73'te P adresi
tarafındanbelirtilen iki blok arasında kabul edilmez G kodu komut edildi. Programı
düzeltiniz. ;
067 CAN NOT ERROR İN MDI MODE: P ve Q adresli G70.G71.G72 veya G73 komutu.Programı düzeltiniz.
068 TEN ÖR MORE POCKETS:2. tip G71 veya G72 için pocket(cep, boşluk),
sayısı 10'a eşit veya 10'dan fazla. '
*
089 FORMAT ERROR »N G70-G73; G70.G71, G72, ve G73 kodlarının P ve Q : adresleri tarafından belirtilen bloklardaki son hareket komutu pah kırma veya köşe alma(R) ile sona erdirildi. Program ı değiştiriniz.
070 NO PROGRAM SPACE İN MEMORY. Hafızada yeterli yer yok.Gereksiz !
programları siliniz, ve yeniden deneyiniz. l
ı
071 DATA NOT FOUND; Aranan adres bulunamadı.Veya program numarası
arama işleminde istenen program numarası bulunamadı.VeryKgirdiğimiz j
program numarası) kontrol ediniz. j
ı
072 TOO MANY PROGRAMS; Yüklenen program sayısı 63 ( standart) 125
(opsiyonj veya 200(opsiyon)'ü aştı. Gereksiz programlan siliniz ve programı
yeniden kaydetmeyi dene, j
073 PROGRAM NUMBER ALREADY İN USE:Giri!en program numarası.başka l
bir programa ait.Program numarasını değiştiriniz veya gereksiz programlan \
siliniz. Ve programı yeniden kaydetmeyi deneyiniz, j
ı
074 PROGRAM NUMBER; Yazdığınız program numarası 1 ve 9999 arasında değil.Program numarasını değiştiriniz.
l
076 ADDRESS P NOT DEFINED: P adresi(program numarası), bir M98.G6S
veya G66 komutu içeren blokta komut edilmedi.Proogramı değiştiriniz. '
077 SUB PROGRAM NESTING ERROR: Çağrılan alt program sayısı limiti aştı.
078 NUMBER NOT FOUND: i
M98.M99.M65 veya G66 komutunu içeren blok P adresi tarafından belirtilen bir!
program veya sıra numarası bulanamadı.GO TO deyimiyle belirtilen sıra
numarası bulunamadı.Veya çağrılan program, önceliksiz işlemde
değiştiriliyor(edit).Programı düzeltiniz veya düzeltme işlemine ara veriniz. !
079 PROGRAM VERIFY ERROR:
Hafızadaki (bellek) program dış l/U(giriş/çıkış) aygıtından okunan programlar uyuşmuyor, hem bellekteki programı hemde aygıttaki programı kontrol ediniz.
080 G37 ARRNAL SIGNAL NOT ASSERTED:
Otomatik takım kompenzasyonu fonksiyonunda(XAE veya ZAE ),
parametre(değeri) belirtilen alan içinde açılmadı.Bu ayar veya işlem hatasından
kaynaklanır. '
081 OFFSET NUMBER NOT FOUND İN G37;
Otorn atik takım kompenzasyonu (G36.G37) , T kodu olmaksızın belirtifdi.f Otomatik takım kompazasyonu fonksiyonu) Programı değiştiriniz
082 T-CODE NOT ALLOWED İN G37: İ
T kodu ve otomatik takım kompanzasyonu{G36,G37), aynı blokta kullanı1dı.(0tomatik takım kompanzasyonu fonksiyonu) Programı değiştiriniz.
083 AXIS COMMAND İN G37;
Otomatik takım kompanzasyonunda (G36.G37) geçersiz bir eksen belirtildi veya komut arttırımlı.Programı değiştiriniz.
j
085 COMMUNICATION ERROR;
Okuyucu/Delikli kart arabirimi ile hafızaya data girerken bir aşın yükleme, eşlik
(parity) veya çerçeve (frame) hatasına sebeb olundu. '
086 DR SIGNAL OFF: ı
Hafızaya okuyucu/puncher arabirimi İle data girerken ukuyucu/puncher (delikli
kart) arabiriminin ready(hazır,DR) sinyali kapatıldı.Giriş/çıkış biriminin güç
kaynağı kapatıldı veya kablo bağlantısı yok veya P.C.B bozuk. .
i
087 BUFFER OVERFLOVV; j
Okuyucu/ delikli kart arabirimi ile hafızaya data girerken, ( okuma sonu komutu belirtilmesine rağmen ) 10 karakter okunduktan sonra okuma girişi kesilmedi. I/O (giriş/çıkış) ünitesi ya da PCB bozuk.
090 REFERENCE RETURN INCOMPLETE ; ı
Referans noktasına geridönüş normal olarak gerçekleştirilemez, çünkü referans
noktasına geridönüş için başlama noktası, referans noktasına çok yakın veya hız
çok yavaş.Başlama noktasını referans noktasından uzaklaştırınız, veya referans
noktasına geridönüş için yeteri kadar yüksek bir hız belirtiniz,Programı kontrol
ediniz. '
091 MANUAL RETURN TO THE REFERENCE POSITION IS IMPOSSIBLE BECAUSE OF A TEMPORARY STOP:
Manual(elle) referans noktasına doğru hareket yapılamaz çünkü sistem geçici olarak stop durumunda.RESET tuşuna basıldıktan sonra, referans noktasına manua! işlemiyle gidiniz.
092 AXES NOT ON THE REFERENCE: !
Otomatik referans noktasına geridönüş (G28) veya referans noktasına geridönüş kontrolü (G27) île komut edilen eksen referans noktasına dönmedi.
devamı varrrrrrrrrrrrr. istenırse yazarız. >:(
verdiğin değerli bilgiler için teşekkür ederim.çok faydalı oldu.ama benim bu aralar ciddi bir problemim var 2007 yılı haziran ayında bir makina lındı 3 eksen dik işleme ve yaklaşık bir senedir kullanıyorum son 2-3 aydır sürekli 915-916-917 dram parity hatası veriyor makinayı ilk açtığımda bu hatalardan birini veriyor.bu hatanın sebebi ne olabilir çözümü nasıl olabilir.makinayı sabah açarken belki 10-15 sefer aç kapa yapıyorum ve zorla da olsa açabiliyorum garantili tezgah fanuc u çaığıracaz ama makina full çalışıyor.bu ne hatasıdır ve çözümünü bilen veya bir şekilde halleden varsa yardımcı olursa sevinirim.
arkadaşım arızan büyük bir ihtimalle power suply ünitesi icerisinde bulunan güc transistörlerinden olabilir
güc transistörleri motorları sürmek icin yeterli olmadığından sorun yaşıyorsundur
cevabın için teşekkürler peki bunu regülatör alarak halledebilirmiyiz.yada bu güç transistörleri neden yeterli olmuyor işyerinin elektrik hattı mı yetersiz geliyor acaba başından beri düşündüğüm şey buydu aslında çünkü işyerindeki diğer makinalar çalışırken çok yapıyor torna freze veya enjeksiyon makinaları hatta kompresör bile ama şu son zamanlarda hiç bir makina bile açık olmadan bile dik işlmeyi açayım dediğim de de veriyor bu alarmı.tekrar teşekkür ederim
SELAM ARKADAŞLAR
ALARM 915 916 GİBİ ALARMLARIN GÜÇ KAYNAĞI İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR.
MAINBOARD ÜZERİNDE BULUNAN KARTLARDAN VEYA MAİNBORD TAN KAYNAKLANIYOR ARIZAN. SAKIN MAİNBOARDUN SRAM VE DRAM YEDEKLERİNİ ALMADAN SÖKÜP TAKMA. YOKSA PARAMETRLERİN UÇAR. BİR SÜRE SONRA TEZGAH BU ALARMLARI DAHA SIK VERECEK.
DAHA SONRA ARIZADAN DOLAYI HİÇ AÇILMAYACAK.BİRAN ÖNCE YEDEKLERİN ALINMASI LAZIM.
ARIZA CİDDİ GÖRÜNÜYOR.
SELAM ARKADAŞLAR
FANUC SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE HAZIRLAMANIZ GEREKEN BAZI ŞEYLER VAR.
1.EKRANIN ÜZERİNDE YAZAN FANUC SİSTEMİ.ÖRNEK 18imb,21TB,OiTD
2.ARIZANIN ALARM KODLU AÇIKLAMASI.
3.TELEFONDA SANA DATA SHEET KAĞITLARINI SORACAKLAR.(3-4 SAYFA ÜZERİNDE DATASHEET ) YAZAR.ANLAMI SENIN TEZGAHINDA KULLANILAN FANUC KART, MOTOR VE TÜM YEDEK PARÇLARIN LİSTESİDİR.BUNU FAXLIYACAKSIN.
4.TEZGAHIN BU ARIZAYI NE SIKLIKLA YAPTIĞI.ARASIRA DÜZELİYORSA BUNUN DA SIKLIĞI.
SELAMLAR ARKADAŞLAR
VİKTOR UN VERDİĞİ ALARMLAR PROGRAMLAMA ALARMLARI.ASLINDA ONLAR ALARM DEĞİLDE ERROR OLARAK DA KABUL EDİLEBİLİR.
FANUC KONTROLLÜ TEZGAHLARDA
0- 100 LE BAŞLAYANLAR PROGRAMLAMA
300 İLE BAŞLAYANLAR ENKODER, PULSCODER ARIZALARI
400 İLE BAŞLAYANLAR SERVO SPİNDEL ARIZALARI
500 İLE BAŞLAYANLAR REFERANS NOKTASI PROBLEMLERİ
900 İLE BAŞLAYANLAR ANA SİSTEM ARIZALARI
1000 İLE BAŞLAYANLAR VE 2000 İLE BAŞLAYANLAR FANUC DIŞINDA KALAN ELEKTRİKSEL ARIZALARDIR.
İSTEYEN ARKADAŞLAR TÜM FANUC ARIZALARINI BANA SORABİLİRLER. YETİŞTİKÇE YAZARIM.
Alıntı yapılan: yupp51 - Aralık 20, 2011, 07:47:05 ÖS
SELAMLAR ARKADAŞLAR
VİKTOR UN VERDİĞİ ALARMLAR PROGRAMLAMA ALARMLARI.ASLINDA ONLAR ALARM DEĞİLDE ERROR OLARAK DA KABUL EDİLEBİLİR.
FANUC KONTROLLÜ TEZGAHLARDA
0- 100 LE BAŞLAYANLAR PROGRAMLAMA
300 İLE BAŞLAYANLAR ENKODER, PULSCODER ARIZALARI
400 İLE BAŞLAYANLAR SERVO SPİNDEL ARIZALARI
500 İLE BAŞLAYANLAR REFERANS NOKTASI PROBLEMLERİ
900 İLE BAŞLAYANLAR ANA SİSTEM ARIZALARI
1000 İLE BAŞLAYANLAR VE 2000 İLE BAŞLAYANLAR FANUC DIŞINDA KALAN ELEKTRİKSEL ARIZALARDIR.
İSTEYEN ARKADAŞLAR TÜM FANUC ARIZALARINI BANA SORABİLİRLER. YETİŞTİKÇE YAZARIM.
slm yuppı arkadaşım dedığın alarm bılgıleri gercekten cok ıyı bılgıler ama bılgi paylaştıkca guzelleşir sen sıteye paylaşımlarını yaparsan sıkıntısı olan arkadaşlarımız paylaştığın alarm veya arızaları bakarak cözebılır lazım olan arakadaş sana ulaşmaya çalışmaz çunku o anada sıtede olmaya bılırsın mesela gece calışan arkadaşlar var sen gecede olursun farklı farklı şeyler umarım anlatmışımdır sakın yalnış anlama kolay gelsin...
eyvallah victor usta teşekkürler devamını dört gözle bekliyorum