Siemens 880 , 810 M , 3G , 810D ve 840D ile ilgili (ileri programlama ve parametrik ayarlar dahil) her türlü soru ve probleminize elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar.
siemens 840d de raydus ilerleme düzeltmesi kodu nu soracaktım?
g01 le f0.1 diyelimki radyus lu takımla radyus yapacağımız zaman ilerleme hızlanıyor bunun olmaması için ne yapmamız gerekir
Kontur yaparken ilerlemeyi CFC komutu ile sabitleyebiliyoruz bildiğim kadarıyla.Eğer iç radyus yapıyorsak CFIN kullanabilirsiniz.Şu ana kadar denemedim yalnız.
Tezgahın markası nedir?Bazı tezgahlar 840D nin tüm özelliklerini desteklemiyor.Bir de HMI
Advanced ve HMI Embedded olayı var.Hangisinden?Eğer HMI Advanced ise start-up bölümünde SUNRISE şifresini girince DOS Shell çıkar.
emco turn
CFTCP
KOMUTU HALLETTİ
Sende de kitap var sanırım.Bu konuyla ilgili üç komut var.Ben ikisini verdim , üçüncüyü sen halletmişsin.Kitapların yabancı dil mi Türkçe'mi?
BENİM ÇALIŞTIĞIM ÜNİTE SİEMENS DEĞİL FANUC.
BAŞKASI SORMUŞTU KİTAPLARI BİRAZ KARIŞTIRDIMDA İNGİLİZCE YDİ KİTAP
Dostum sinumerik ile ilgili tüm kitaplar aşağıdaki linkten indirilebilir.
www.automation.siemens.com/doconweb/ (http://www.automation.siemens.com/doconweb/)
Merhaba arkadaşlar! Ben Durmazların RP6 Punch makinasını kullanıyorum. Sinumerik'in 840 modeli kullanıyor. Clampleri kaydırdığı zaman kaydırdıktan sonra sacın devamını kaldığı yerden değilde 1mm kaldığı yerden üstten başlıyor. Neden olabilir ne yapmam gerekiyor. Eskiden böyle bi sorun yoktu. yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekürler.
Merhaba Davut ;şu ana kadar punch makinesi hiç kullanmadım ama sen sorunca internetten biraz videolarına , fotoğraflarına baktım.
Daha önceden böyle bir problemin olmadığını yazmışsın.Kullandığın program farklı ise referans noktası ya da takım yarıçap telafisi ile ilgili yanlış bir şey olabilir.
Belki clamp lerin kaçırıyordur.
Biraz daha detaylı anlatabilirsen umarım yardımcı olabilirim.
Arkadaşlar söylediğim sorununun neden olduğunu buldum ben. Takım çapak yapmıyor ama takım kötü olmuş o yüzden kaydırdığı zaman kaldığı yerden devam etmiyor. Rotationlu punch olduğu için takım döndügü zaman öteki tarafı biraz daha kötü olmuş. ilgilendiğiniz için yinede çok teşekürlermi sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım Siemens 840C üniteli CNC torna tezgahımda Block Source (Yani istediğmiz satırdan programı başlatmak )için yardımlarınızı bekliyorum.Ünite eski olduğundan başaramadım.840D de yapabiliyorum ama 840C de olmuyor.
abiler ben 17 yasında bır ogrencıyım cnc bolumunde okuyorum donem odevım cnc den konumda cnc taretler bu nun hakkında dokuman toplamam gerekıor fakat yeterlı bılgıye ulasamadım yonlendırırsenis sevinirim simdiden cok tesekkur ederım saygıla
Merhaba Arkadaşlar..
Bora Siemens ve Fanuc Arasındaki Fark Nedir?
Önceki çalıştığım yerde fanuc kullanıyordum. Şimdi iş değişikliginde dolayı Siemens C eksenli bir Cnc Torna girişiminde bulunuldu. Bunun hakkında bana bir bilgi verirsen sevinirim. Siemens programlarına karşı baya bir yabancılık cekiyorum. Bunu daha kısa sürede nasıl ögrenebilirim?
Alıntı yapılan: Master - Şubat 03, 2008, 11:03:17 ÖS
Merhaba Arkadaşlar..
Bora Siemens ve Fanuc Arasındaki Fark Nedir?
Önceki çalıştığım yerde fanuc kullanıyordum. Şimdi iş değişikliginde dolayı Siemens C eksenli bir Cnc Torna girişiminde bulunuldu. Bunun hakkında bana bir bilgi verirsen sevinirim. Siemens programlarına karşı baya bir yabancılık cekiyorum. Bunu daha kısa sürede nasıl ögrenebilirim?
Merhaba Master.
Siemens ve Fanuc ,birbirinden çok farklı kodlama sistemine sahipler.Sen Fanuc kullandığın için bu geçiş biraz sancılı olacak.Siemens 'in hangi sistemini kullanıyorsun?SINUMERIK 840D mi.Bunu belirtirsen elimden geldiğince yardımcı olurum.
MRB. BEN SİEMENS YAZILIMLI CNC KULLANIYORUM. AMA EKSİKLERİM OLDUGU KANISINDAYIM.TESSAN TEZGAHLARI KULLANIYORUM.İYİ GECELER....
simensle alakalı dökümanlar var bende hatta bazıları turkçe ben simensi sevmediğimden dökümanlar pek işeme yaramıyor isteyenlere göndere bilirim
Alıntı yapılan: service - Şubat 24, 2008, 11:54:29 ÖS
simensle alakalı dökümanlar var bende hatta bazıları turkçe ben simensi sevmediğimden dökümanlar pek işeme yaramıyor isteyenlere göndere bilirim
Şiddetle bekleriz dostum!!Piyasada SIEMENS pek bilinmiyor.Eminim çok faydalı olacaktır.SAYGILAR.
Merhaba ben Manisadan Fatih arkadaşlar heidenhain kontrol ünitelerinin Hiçbir makinaya bağlı olmayan normal bir bilgisayara kurulup kullanılan demo tarzı programları ineternet sitesinde bulunmakta Siemens kontrol ünitelerinin böyle bir programı varmı. Makinadan bağımsız çalışan sadece manuel pgm düzenleme simulasyon yapılabilen siemens kontrol programları.
Alıntı yapılan: cncopt - Mart 13, 2008, 04:18:58 ÖS
Merhaba ben Manisadan Fatih arkadaşlar heidenhain kontrol ünitelerinin Hiçbir makinaya bağlı olmayan normal bir bilgisayara kurulup kullanılan demo tarzı programları ineternet sitesinde bulunmakta Siemens kontrol ünitelerinin böyle bir programı varmı. Makinadan bağımsız çalışan sadece manuel pgm düzenleme simulasyon yapılabilen siemens kontrol programları.
Dostum çok aradım ama ne yazık ki yok...
SİMENS SİSTEMİDE GERÇEKTEN GÜZEL.
TÜRKİYEDE ANCAK FANUC UN ALYINDA EZİLMİŞLER.
SİEMENSİN ÇOK GÜZEL YÖNLERİDE VAR. KORKULACAK YÖNÜ YOK.
İŞLEME TEKNİĞİ BİLEN ADAM HEPSINI YAPAR.
SİEMENSİN VE MİTSUBİSHININ ATAKLARI VAR. YAKINDA GELİŞMELERİ GÖRECEKSİNİZ.
service : ya kardes şu siemensle ilgili bilgileri acillllllllllllllllllllllll olarak yollarmısın ? teşekkurler.
ARKADAŞLAR EGER G81 LE DELİK DELERKEN CYCLE 81 YAZAMAYA GEREK VARMI YOKSA DİREK TEZGA... G81 (3,0,1,-20,0) DİYE YAZAYIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM 50 DEN FAZLA DELİK YAMAMM GEREKEN YERLER VARÇÇ
ARKADAŞLAR İU ANA KADAR SERVİS PANOSU İŞLETİMİİ FANUC VE SİEMENS GÖRDÜM EN RAHARI SİEMENS HERHALDE DELİGİ BASİT İŞLEMSELLİGİ BASİT CAMDEN HEMEN ATIYORUM Bİ STARTT DEDİN Mİ HEMEN BİTİYOR AMA FANUC TA 2 SAAA CAM İNİİ AYARLA SIFIRLA TAKIM TEKRAR TANIT UZUN İŞ ULAR..
BANA GÖRE EN İYİSİİ SHOP MİLL TEZGA... ( SİEMENS...) KARAAAR SZİN SEÇİM YAPARKEN
Alıntı yapılan: YKSLU - Mayıs 20, 2008, 10:14:32 ÖÖ
ARKADAŞLAR EGER G81 LE DELİK DELERKEN CYCLE 81 YAZAMAYA GEREK VARMI YOKSA DİREK TEZGA... G81 (3,0,1,-20,0) DİYE YAZAYIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM 50 DEN FAZLA DELİK YAMAMM GEREKEN YERLER VARÇÇ
Dostum normalde ddelik delmek için SINUMERIK 840 D de CYCLE84 kullanmak zorundasın.Ancak makine üreticileri bazı alt programlar ve kullanıcı ayarları yaparak G81 şeklinde kullanmanı ve bu çevrimde R parametresi kullanmanı sağlıyorlar.
Alıntı yapılan: service - Şubat 24, 2008, 11:54:29 ÖS
simensle alakalı dökümanlar var bende hatta bazıları turkçe ben simensi sevmediğimden dökümanlar pek işeme yaramıyor isteyenlere göndere bilirim
el_gaxal@hotmail.com adresine gönderme imkanı??
teşekkürler
selam arkadaslar ben 1 senedir cnc makinasinda calisiyorum ilk mazak h630 daha sonra fh680 de calistim su an fanuc oi/tc de calisiyorum sinumerik control sistemini ögrenmeyi cok istiyorum ama duyduklarimdan cok zor karisik oldugu söyleniyor acaba bana yardimci olurmusunuz ankaradan olan varmi?
Alıntı yapılan: dadas25 - Eylül 05, 2008, 09:50:47 ÖS
selam arkadaslar ben 1 senedir cnc makinasinda calisiyorum ilk mazak h630 daha sonra fh680 de calistim su an fanuc oi/tc de calisiyorum sinumerik control sistemini ögrenmeyi cok istiyorum ama duyduklarimdan cok zor karisik oldugu söyleniyor acaba bana yardimci olurmusunuz ankaradan olan varmi?
Siemens ile diğer sistemler arasındaki en belirgin ve herkesin bu yüzden zor dediği fark , Okuma ya da Fanuc ta kullanılan takım değiştirme,sabit çevrimler,palet değiştirme gibi komutların alt program şeklinde yazılmış ve isimlendirilmiş olmasıdır.
Okuma da ,Fanuc ta M6 ile takım değiştirirken,SINUMERIK 880 de L300 ile ,840-D de CS_TOOL ile takım değiştirisiniz.Bu gibi komutlar Türkiye'de kullanılan ISO standartlı makinelerden çok farklı olduğu için herkes zor olduğunu düşünüyor.
Ancak SINUMERIK teki en can alıcı özelliklerden biri, komutların hepsi alt program şeklinde olduğu için operatör istediği gibi komut adını ya da işleyişini değiştirebiliyor.
G84 ü "KILAVUZ" komutuna,G81 i "DELME" komutuna v.b. şahsen çevirmiştim.Tanımlama için kullanılan R parametrelerini tekrar kendi kafama göre düzenleyip, daha da kolay ve anlaşılır bir hale getirmiştim .
SINUMERIK 840-D ile siemens artık işletim sistemini Wındows tabanlı hale getirdi.Tezgahın menülerindeki,tuşlarındaki yazıları ve görevleri,alarmları aklınıza gelebilecek herşeyi istediğiniz gibi değiştirme imkanınız var.Muhteşem birşey.
Neredeyse tüm sistemleri kullandım ve bence en iyisi SINUMERIK 840-D...
selam bora usta, bana siemens 810 M CNC FREZE de takım boyları nasıl sırası ile tool ofset kısmında yazılıyor anlatır mısın? T1 T2 T3 T4 TAKIMLARI HAKKINDA ÖRNEK VEREBİLİR MİSİN? ACİLEN BU BİLGİLERE İHTİYACIM VAR.
örneğin G54 X0 Y0 Z0 D1( T1 İÇİN) ;
BURADAKİ D0 DEĞERİNDE "L1 GEOMETRİ " (TAKIM BOYU) KAÇ OLMALI Kİ
G54 G90 X0 Y0 Z0 ; DEDİĞİMİZ ZAMAN TAKIM TAM OLARAK İŞ PARÇASININ SIFIR NOTASINA GELSİN?
ONDAN SONRA ÖLÇÜLEN FARKLI BOYLARDAKİ TAKIMLAR İÇİN L1 GEOMETRİLERİ NASIL HESAPLANIYOR?
Alıntı yapılan: metin0147 - Mart 04, 2009, 11:14:22 ÖS
selam bora usta, bana siemens 810 M CNC FREZE de takım boyları nasıl sırası ile tool ofset kısmında yazılıyor anlatır mısın? T1 T2 T3 T4 TAKIMLARI HAKKINDA ÖRNEK VEREBİLİR MİSİN? ACİLEN BU BİLGİLERE İHTİYACIM VAR.
örneğin G54 X0 Y0 Z0 D1( T1 İÇİN) ;
BURADAKİ D0 DEĞERİNDE "L1 GEOMETRİ " (TAKIM BOYU) KAÇ OLMALI Kİ
G54 G90 X0 Y0 Z0 ; DEDİĞİMİZ ZAMAN TAKIM TAM OLARAK İŞ PARÇASININ SIFIR NOTASINA GELSİN?
ONDAN SONRA ÖLÇÜLEN FARKLI BOYLARDAKİ TAKIMLAR İÇİN L1 GEOMETRİLERİ NASIL HESAPLANIYOR?
Şimdi bu tam olarak yazdığınız programda aldığınız sıfır offseti ile alakalı.
Mesela T1 takımı bir 10 luk matkap olsun..
Siz onluk matkabın boyunu ölçtünüz,150 çıktı..Parçayı sıfırlarken bu takımı kullandığınızda,sıfır ofsetini "work-offset" sayfasına yazarken "Z" ekseninin değerini girerken 150 mm eksik yazacaksınız.
Takım boyu olan 150 mm yi T1 takımının L1 boyuna aynen yazın.L2 takım boyunu kullanmanıza normalde hiç gerek yok.Kullanmayın.
Bu ayarlamadan sonra,diğer takımları da boylarını ölçüp aynen yazın.Problem çıkmayacaktır.
Siz zaten program satırında G90 G0 X0 Y0 Z0 D1 yazdığınız için Program T1 boyunu,D2 yazarsanız T2 boyunu okuyacaktır.
Umarım sorunuzu doğru anlamışımdır.
Alıntı yapılan: admin - Aralık 27, 2007, 12:49:55 ÖS
CFTCP
KOMUTU HALLETTİ
Merhaba bu komut nedir ne işe yarar lise3 öğrencisiyim tam olarak derinlemesine bilmiyorum ilk defa duydum böyle bir komutu.Bilgilendirirseniz sevinirim.Şimdiden Teşekkür Ederim.
siemens gerçekten diğer programlara göre en basitidir diyebilirim gerçi ben krank mili imalatı yapıyorum ama sistem olarak mükemmel diğer programlardan basit kılan paket programlarla çalışmasıdır.her farklı işlem için alt programlar yazıp kullanabilirsin bence fanuctan daha iyi ve öğrenmesi daha basit
Alıntı yapılan: semihçandır - Mart 29, 2009, 11:06:48 ÖÖ
Alıntı yapılan: admin - Aralık 27, 2007, 12:49:55 ÖS
CFTCP
KOMUTU HALLETTİ
Merhaba bu komut nedir ne işe yarar lise3 öğrencisiyim tam olarak derinlemesine bilmiyorum ilk defa duydum böyle bir komutu.Bilgilendirirseniz sevinirim.Şimdiden Teşekkür Ederim.
Merhaba Semih.CFTCP,CFIN gibi komutlar , hassas işleme yaparken köşe dönüşlerinde takımın tırlama yapmasını engellemeye yönelik komutlardır.Makine hareketlerini yumuşatır.
Bilgilendirdiğin için Teşekkür ederim Bora Abi.