Arkadaşlar merhaba,
Danobat yatay taşlama tezgahımda parça programı başlattığımda Sıemens 840D bana
"Alarm 17020 : Channel 1 Block 47 illegal array index 1"
hatası veriyor. Acaba Channel ve Block kavramları ne ile ilgili ve onları nasıl görebilirim. Bu konuda zayıfım, yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
Valla kimseden ses seda çıkmayınca NC back-up attım, düzeldi tezgah...
Alıntı yapılan: Bkarakas - Mart 14, 2016, 11:39:08 ÖÖ
Valla kimseden ses seda çıkmayınca NC back-up attım, düzeldi tezgah...
Freze tezgahına göre 17020 hatasında şöyle yazıyor .
Kanal %1 blok %2 1. dizilim endeksi aralığı dışında.
%1:kanal numarası
%2: Blok numarası, etiketi
1. dizilim endeksi geçersiz olan bir dizilim değişkenine okuma ya da yazma erişimi programlandı. Geçerli dizilim endeksleri, tanımlanmış dizilim boyutu ve mutlak limitler(0-32766) arasında bulunmalıdır.
Çözüm: Belirtilen boyuta uydurmak için erişim komutundaki dizilim elemanlarının özelliklerini düzeltin.
Diye yazıyor.
Kolay gelsin...
Saolasın hocam, teşekkür ederim...